山东地区,一层店面消火栓设置?
hxmei
hxmei Lv.2
2006年08月24日 18:11:32
只看楼主

寒冷地区,多层住宅,符合设置消火栓条件,那么在底层商业网点是怎么考虑的呢?若每个店面设置2个?---这样可能会很多消火栓(一共有8个店面)若设在店面外整体考虑,那怎么防冻呢?

寒冷地区,多层住宅,符合设置消火栓条件,那么在底层商业网点是怎么考虑的呢?

若每个店面设置2个?---这样可能会很多消火栓(一共有8个店面)
若设在店面外整体考虑,那怎么防冻呢?
免费打赏
bingyu82615
2006年08月28日 16:40:17
12楼
我有个想法 我是南方的 这边是设在外墙上
如果北方寒冷地区 设在室外也可以采用些措施防冻 比如管外加保温层、电伴热了、或者在那段充气 没有水做干式..
回复
ouyibing
2006年08月28日 22:09:50
13楼
一般多层门市我是不设的,高层看情况设置,如果每间都设,是不是太多了。
回复
mxc19811217
2006年08月29日 10:53:12
14楼

我们这边要求设!
不超过300平米1个就够了!
回复
djc0608
2006年08月29日 12:04:42
15楼
设在室内还是不大行吧。。。。还是设在外面后加保温防护好!!!
回复
gzh1982
2006年08月29日 15:33:34
16楼
底层商业网点每层设置一个消火栓;可以扑救同一地点
回复
lakeside99
2006年08月30日 10:33:42
17楼
消火栓箱设置在外墙(暗装),水管设在室内,店面按每点有两股水柱保护设置。
回复
tsyi
2006年08月30日 15:55:25
18楼
相邻铺面消火栓数量是可以考虑的,所以每个店面设置1个就够了!
回复
长门
2006年08月30日 15:59:30
19楼
这个都不知道该怎么回答.
这么说个问题吧:大家一定见过很多多层住宅底下都是一间房的店面,面积估计也就几十各平方,请问这种算吗?如果算怎么设置?
我觉得要看面积的大小,像这种的设几个灭火器就行了
回复
zg0731
2006年08月31日 10:18:38
20楼
南方地区,在室外外墙上设置,都可以使用,但是要按照两股水柱同时到达确定设置位置,每次顺利通过审核
回复
molinny_77
2006年09月01日 00:55:54
21楼
每个店面设一个,相邻店面相互使用!
回复

相关推荐

APP内打开