厂房共用水泵选型
xiao0401
xiao0401 Lv.2
2006年08月24日 12:09:43
只看楼主

现有一厂房工程需选泵.请问,我选泵是否按两幢相邻厂房的消防用水量定流量?但有一前辈告诉我,只用一幢的就可以了?

现有一厂房工程需选泵.
请问,我选泵是否按两幢相邻厂房的消防用水量定流量?但有一前辈告诉我,只用一幢的就可以了?
免费打赏
wangyoushui
2006年08月24日 15:27:10
2楼
先看同一时间的火灾次数,如果是一次,按消防流量最大的一个算就可以了。
回复
ah-wangjun
2007年04月05日 01:50:31
3楼
相邻厂房之间如果满足防火间距的要求,按照其中大的一栋采用,如果不能满足则需要考虑两栋的体积来采用。