请教大家:地梁及其以上的填充墙怎么考虑?
singoboss
singoboss Lv.2
2011年12月11日 20:54:37
来自于PKPM
只看楼主

结构一层层高4.5 ,地梁在-0.9的位置,无地下室,浅基础 ,柱下独立基础顶-2.0处 请问建模时首层是层高是4.5+0.9=5.6 还是4.5+2.0=6.5? 如果建6.5,那对上部结构梁柱而言地梁及其以上的填充墙怎么考虑? 如果是建成2个标准层 那个地梁以下的是不是 取为地下室? 还有地梁以上还有0.9的高度也在土里,这个又怎么考虑啊?另外对JCCAD来说 又该怎么考虑啊 ? 小弟结构新手,自学不成,大家给个详解吧

结构一层层高4.5 ,地梁在-0.9的位置,无地下室,浅基础 ,柱下独立基础顶-2.0处 请问建模时首层是层高是4.5+0.9=5.6 还是4.5+2.0=6.5? 如果建6.5,那对上部结构梁柱而言地梁及其以上的填充墙怎么考虑? 如果是建成2个标准层 那个地梁以下的是不是 取为地下室? 还有地梁以上还有0.9的高度也在土里,这个又怎么考虑啊?
另外对JCCAD来说 又该怎么考虑啊 ? 小弟结构新手,自学不成,大家给个详解吧

[ 本帖最后由 singoboss 于 2011-12-12 21:18 编辑 ]
免费打赏
妖白骨精
2011年12月14日 17:01:18
12楼
分开算后你会发现配筋有变化的
回复
wl492697142
2011年12月15日 09:49:29
13楼
建2个标准层,一个1米,楼板开洞,一个0.9+4.5.。。。。
回复
bubuailanlan
2011年12月15日 17:24:39
14楼
学习了
回复
siyoushen
2011年12月15日 18:07:39
15楼
建议建两层模块。地梁在实际施工后与框架柱半固结,此时框架柱必定受到梁传给它的弯矩,并且浅基础极容易形成短柱,此时柱子箍筋要加密。至于地下室的处理,有些想不通,烦劳高手解释一下:为什么地梁以下要按地下室处理呢,pkpm中有一个选项是构件最低标高。
回复
shatan7
2011年12月15日 22:17:36
16楼
建两个模型,一个算-0.9米梁,首层墙高从此标高算,把墙转化为横荷输到梁上,此标准层全开洞。另外一模型首层层高定义为4.5+2=6.5米计算,可能会出现薄弱层,没关系,看计算结果就行。毕竟在-0.9米处没有刚性板,回填土不认为是刚性的,所以首层层高应从基础顶算起。
回复
lansejilang1
2011年12月15日 23:19:29
17楼
建两层 第一层板开洞
回复
路漫漫而修远
2011年12月16日 08:45:45
18楼

同意,貌似我们这是这么处理的,呵呵~
回复
gaoxinli0507
2011年12月16日 10:31:09
19楼
前段时间做过,都是稀里糊涂的,学习一下,可是还是不太明白。。。。
回复
jcsjfb
2011年12月16日 11:04:51
20楼
按两层建模计算安全一层1.1米,一层5.6米
回复
c5432h59
2011年12月17日 20:25:48
21楼
回复

相关推荐