丙类厂房,有局部三层和二层组成,三层和二层处各设置了一个楼梯,二层处的楼梯通屋面做机房,局部三层处的三楼只有一个疏散口了,能不能通过上人屋面联通二层屋面处的楼梯,来达到2个疏散口的要求,如果可以的话,上人屋面处能不能不封顶,就2边砌墙?
丙类厂房,有局部三层和二层组成,三层和二层处各设置了一个楼梯,二层处的楼梯通屋面做机房,局部三层处的三楼只有一个疏散口了,能不能通过上人屋面联通二层屋面处的楼梯,来达到2个疏散口的要求,如果可以的话,上人屋面处能不能不封顶,就2边砌墙?
2楼
为什么没人回答的
回复
3楼
这问题有点深奥,没接触过这种问题,不好意思了!
回复
4楼
看规范找答案吧,这个也该有明确的规定
回复
5楼
这个要看三层面积的大小吧
回复
6楼
付钱还好
不付的更郁闷
回复
7楼
这问题有点深奥,没接触过这种问题,不好意思了!
回复
8楼
这个问题确实不知道
回复
9楼
完全可以,露天通道可作为疏散通道
回复
10楼
我不知道你的局部三层是不是属于附楼形式,如果是的话就不能了
回复
11楼
规范规定:在丙类厂房内设置办公、休息室应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙和不低于1.0h楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如果隔墙上设置相互连通的门时,应采用乙级防火门。
回复