主机工作压力可有问题???
zhaoruofan
zhaoruofan Lv.4
2011年12月09日 16:42:42
来自于中央空调
只看楼主

主机采用离心机,放在地下一层办公楼,总高度140M,主机工作压力为1.0MPA,设计可有问题?

主机采用离心机,放在地下一层办公楼,总高度140M,主机工作压力为1.0MPA,设计可有问题?
免费打赏
gtbilly
2011年12月09日 16:50:56
2楼
有没有问题看水系统最高点与主机的高差,如果差不多就是140m,就要换主机了
回复
zhaoruofan
2011年12月09日 17:10:56
3楼
在50米避难层设有板换应该没问题了吧
回复
hejian481
2011年12月17日 15:23:11
4楼
150肯定分区。
回复
wshtd
2011年12月17日 16:03:33
5楼

这位朋友说的是正解。保险一点的话,还是分区或者换主机。