热水和冷水的压力平衡
sun-madam
sun-madam Lv.2
2003年10月10日 16:41:13
只看楼主

在热水系统中,换热器前的冷热水压力如何平衡?比如冷水从屋顶水箱来,热水回水经过循环泵后进入换热器。冷热水交汇点压力不同,如何做?

在热水系统中,换热器前的冷热水压力如何平衡?
比如冷水从屋顶水箱来,热水回水经过循环泵后进入换热器。冷热水交汇点压力不同,如何做?
免费打赏
wodd5458
2003年10月10日 21:56:00
2楼
冷热水交汇点压力就是屋顶水箱的水位高度,否则不回平衡。
热水回水循环泵应正确选定流量和扬程,一般不要太大。
回复
黄cyzf
2003年10月11日 07:53:39
3楼
热水回水循环泵设温控器,正常用水循环泵不动作,顾回水压力不必和冷热水压力平衡