大家帮我看看,这个基础钢筋
laizhoutiekuang
2011年12月09日 14:44:25
来自于建筑施工
只看楼主

图纸上没有说明,弯钩长度是多少?是按照图集上要求150,还是有说明要求?伸入混凝土的长度也未注明,有知道的吗???

图纸上没有说明,弯钩长度是多少?是按照图集上要求150,还是有说明要求?伸入混凝土的长度也未注明,有知道的吗???

擷取.PNG

免费打赏
x1xqq
2011年12月09日 16:39:19
2楼
问设计。若应急,可定伸到板底,弯折150,>35d
回复
liuzhan918
2011年12月10日 10:45:59
3楼
柱深入基础的锚固构造,柱纵筋应伸至基础底部,弯钩长度应为15d
回复
liuzhan918
2011年12月10日 10:48:28
4楼
当然,若基础有中层筋伸至中层筋即可,不过从本图上看应该没有中层筋
回复
evest
2011年12月10日 21:30:17
5楼
应该按总说明中的相关图集施工,图集中有相应的节点做法
回复
zhaogangaixiaojing
2011年12月12日 11:01:47
6楼
找设计啊。。
回复
heaven19860818
2011年12月13日 09:59:31
7楼
图纸未明确注明的一般做法就是按相应图集、规范施工
回复
天天画不累
2011年12月14日 08:57:01
8楼
应该是设计人员出图太粗糙。不过想自己解决,应该是伸到底板底部,水平弯钩长度图集上有要求的,
回复
edisonhjj
2011年12月14日 11:09:21
9楼
看筏板图集,上面有至基础底。看你发的图,应该是独基吧,要至底
回复
jp84989761
2011年12月14日 12:30:15
10楼
实际施工是到底,弯折15D。规范仅要求0.4lae+弯锚15D。
回复

相关推荐