关于弯矩调幅
z1c2l33
z1c2l33 Lv.5
2011年12月09日 10:44:07
只看楼主

大家好! 关于梁端塑性调幅,我有两个疑问:1、调幅的目的是什么?根据《高规》5.2.3条文说明,是因为竖向荷载作用下,梁端弯矩较大,配筋较大,不利于施工。如果是这个原因,那是不是在梁端弯矩不大,不影响施工的情况下就可以不调幅?2、竖向荷载作用下的弯矩调幅,降低了梁端的抗弯承载力,是不是在正常使用的情况下,梁端就可能因为调幅而开裂出现塑性铰?这会不会影响正常使用?请高人指点,谢谢!

大家好!

关于梁端塑性调幅,我有两个疑问:

1、调幅的目的是什么?根据《高规》5.2.3条文说明,是因为竖向荷载作用下,梁端弯矩较大,配筋较大,不利于施工。如果是这个原因,那是不是在梁端弯矩不大,不影响施工的情况下就可以不调幅?

2、竖向荷载作用下的弯矩调幅,降低了梁端的抗弯承载力,是不是在正常使用的情况下,梁端就可能因为调幅而开裂出现塑性铰?这会不会影响正常使用?

请高人指点,谢谢!
免费打赏
cc498000981
2012年06月27日 10:40:36
12楼
很有用,谢谢
回复
jizhekf
2012年08月29日 10:59:13
13楼


二锅兄的概念好像有点不对,裂缝验算时用的弯矩是调幅前的弯矩。经过调幅,SATWE的计算配筋减小(说的都是支座),施工图模块选出的实际配筋也减小,但裂缝验算时仍采用调幅前的弯矩,所以调幅后裂缝验算才不易满足(在不另行按裂缝选筋的前提下)。这样的话“控制裂缝限值所需的钢筋”倒是并没有减小,而是一样。所以我同意前面“调幅与裂缝验算是一对矛盾”的观点。

这一点我也是新近才发现的,兄可以做一个实验,建两个一模一样的模型,找一根框架梁,一个点成不调幅梁一个不点,在施工图模块裂缝验算里面看裂缝计算书,所取的弯矩是一样的。
回复
追梦ing
2013年07月16日 15:53:03
14楼
erguoxiong 发表于 2012-5-3 17:22 调幅的原因是材料塑性引起的内力重分布。要弄懂,得清楚梁加载过程的全过程。说来真的很话长了:可以参 …虽然话说得不好听,但确实给了我们方向!朱总和施老出的《混凝土结构专题》第一章大家可以去看下,保证大家可以提升一个层次!
回复
qq_1397646770734
2014年05月31日 16:27:29
15楼
多谢各位前辈了,就应该多些这样的讨论
回复
liqiang69126
2014年06月01日 16:32:42
16楼


回答的很专业
回复
koostreet
2014年06月26日 09:21:34
17楼
拙见:受力与变形相关。调幅主要针对极端情况,其受力大小可以通过配筋量控制(未考虑裂缝),允许塑性铰形成;裂缝宽度验算主要针对正常使用状态,满足使用要求;两者要兼顾。
回复
shihuobushi1
2014年06月27日 16:02:06
18楼
主次梁都应该考虑调幅,混凝土结构实际的工作状态就是塑性,调幅符合事实
回复
workday
2014年08月02日 16:02:42
19楼
这个论题很精彩 感觉很不错
回复
oldcatcup
2014年08月09日 10:27:48
20楼
看弯矩调幅有问题,找到了这个比较好的帖子。
回复
shenduoduo
2015年07月29日 09:58:44
21楼
学习大牛的讲解~~
回复

相关推荐