各位老师: 请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
各位老师:
请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
2楼
嘿嘿 这个我不动
回复
3楼
1、当功率因数为0.8、进线电流为300A时有功功率为:
300*0.8*0.38*1.732=157.958(KW)
2、功率因数为0.9、有功功率为157.958KW的进线电流为:
157.958/0.38/0.9/1.732≈266.666A
进线电流减少了。
[
本帖最后由 xdetect 于 2011-12-9 14:57 编辑 ]
回复
4楼
楼上的朋友算错了吧!怎么没乘以根3?
回复
5楼
电容器投入后,由于无功补偿,进线开关的电流会有所下降(有功分量不变,无功分量减小)。馈线开关的电流基本不变,因为电容器投入在母线上,对下方无法进行补偿。
但严格意义上来讲,馈线开关的电流也会稍稍有所降低,因为母线上电容器对无功进行补偿后,母线电压会稍稍上升,使得负荷电流会略微下降!
回复
6楼
是的!谢谢指正!
回复
7楼
电容柜投入主要是进线柜电流减小
回复
8楼
馈线电流基本不变,母线电流会减少。
最好是采用就地补偿。
回复
9楼
一般大设备采用就地补偿,分散设备几集中补偿,补偿后进线电流减小