各位老师: 请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?

各位老师:
请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?
免费打赏
cnkaqi030
2011年12月09日 09:52:49
2楼
不太清楚
回复
djzhang
2011年12月12日 13:55:28
3楼
是的,但也不完全是,进线电流减少,但馈出电流因电容器的投入,母线电压将抬高,馈出电流会相应增加。
回复
zfwkkgzjs
2011年12月12日 22:34:09
4楼
电容柜补偿主要是针对电机的,也就是说,物理上有说,电机在运行时,大部分电流是用来做功,而少部分却用来形成电机转动所需的磁场,这一部分是无功。应该可以这样说,电机转动借用电网的电,而有一部分却属于占用电网的电,没有用这部分电出到力。当大量电机这样占用电网的电时,电网电压就会下降,损耗加大。所以这一部分电就要用电容去补偿给它,让它不需要从电网占用,也就是就地补偿。但是当补偿过多时,又会使电网电压升高,甚至产生谐波,所心又不能补偿太多。说了那么多不知说错没有。相关的资料还是要楼主去多看看资料。在这论坛应该能让你学到这些基础的东西。
回复
mqli2004
2011年12月13日 09:27:50
5楼
“地板”说的对。补偿以后,电力系统(供电公司)为你提供的电流减少,线路损耗减少。
回复
zhuht327
2011年12月13日 14:10:20
6楼
要看负载所带的设备情况,如果全部是感性负载,电流会下降的。
回复
啊勇
2011年12月13日 14:39:07
7楼
线路当中投入电容器后,总开关那的总电流减少,但是馈出柜的电流稍微增加点电容器电流值。 投入后母线电压升高。
回复
a984132789
2011年12月13日 20:53:55
8楼
馈线电流 不变 进线电流增加啊 详细的情况 可在 QQ984132789谈
回复
dgyugong
2011年12月14日 10:03:02
9楼
进线电流变小,馈出不变,现场确认过,原因是无功需求的减少。
回复
liqing126
2011年12月14日 10:47:05
10楼
进线电流变小,馈线电流不变,因为电容器补偿了一部分电容电流,系统中总的电流减少
回复
xufange
2011年12月15日 12:24:37
11楼
还没完全明白