请教各位师傅,换热站的二次网补水压力根据什么设定,怎么计算一栋楼的静压

请教各位师傅,换热站的二次网补水压力根据什么设定,怎么计算一栋楼的静压
免费打赏
zzxzwg
2011年12月09日 08:53:31
2楼
换热站补水压力要确保循环水泵停止系统最高点不倒空、不汽化,数值应该是换热站回水管标高与系统最高点标高差,加上5米水头富余量
回复
li3333
2011年12月10日 18:08:51
3楼
一般考虑二次出水口至最高层的垂直距离再富裕5m左右选泵