开关柜内母排之间或者母排与地之间的最小安全距离是?
zhangxihan
zhangxihan Lv.2
2006年08月22日 09:52:45
只看楼主

我们开关柜内母排大多用绝缘带包覆了?说是安全距离不够?但是多少采购呢?10kV的是不是12.5厘米?35kV呢?据说电力部的与机械部的还不一样?恳请大侠们帮助!!!!!!

我们开关柜内母排大多用绝缘带包覆了?说是安全距离不够?但是多少采购呢?10kV的是不是12.5厘米?35kV呢?据说电力部的与机械部的还不一样?恳请大侠们帮助!!!!!!
免费打赏
dlpwell
2006年08月24日 20:07:21
2楼
10KV 为125MM 35KV为300MM
回复
hkshaochanggen
2006年08月24日 20:56:58
3楼
按照国家电网公司的18项重大反事故措施的要求10KV 为125MM 35KV为360MM

国家电网公司的18项重大反事故措施 这个文件2005年6月发布。现在,湖南,江苏,内蒙古,山西等省市在设备招投标时已明确按照这个要求执行。
回复
dlpwell
2006年08月24日 21:03:16
4楼
那不是35KV手车柜1200不可以生产了?
回复
hkshaochanggen
2006年08月24日 22:16:45
5楼
现在应该有很多公司已经开始均对35KV安全距离为360MM 这个问题在考虑对策。这可能会导致一些相关的行业标准进行修改,如DL404
回复
hkshaochanggen
2006年08月28日 10:38:21
6楼

2005年6月发布试行,2006年6月发布正式实施。文件内容本论坛中已有,各位可以自己查找。
回复
hkshaochanggen
2006年08月28日 10:42:45
7楼

只依靠空气绝缘肯定是不行的啦。你可以采取其他的绝缘手段和工艺。
回复
李兴龙机电科技
2006年08月28日 11:15:11
8楼
规范有的。
注册考试书也有的。
回复
wutaixiong
2006年08月29日 13:51:50
9楼
开关设备在采用热缩套管或热缩包复带以后,相间距离通过测试如下:
10KV等级:
空气绝缘距离:125mm
相间距离:60mm通过
相间距离:80mm通过
相地距离:60mm通过
相地距离:80mm通过
一般要求套热缩管的铜排相间距离不低于80mm。

35KV等级:
空气绝缘距离:300mm
相间距离:200mm通过
相地距离:200mm通过
有厂家做个相间距离为165通过测试的。
一般要求套热缩管的铜排相间距离不低于200mm。

回复