喷头遇上电灯、电气桥架时如何处理
sn_12
sn_12 Lv.2
2003年10月09日 10:08:45
只看楼主

请教各位,施工时发现喷头遇上电灯,喷头位于电气桥架上时该如何处理?需要喷头移位吗?

请教各位,施工时发现喷头遇上电灯,喷头位于电气桥架上时该如何处理?需要喷头移位吗?
免费打赏
fengyun2003
2003年10月09日 11:05:42
2楼
作水的贱啊,还得考虑这考虑那的,拿钱少,干事到不少,躲呗
回复
zbch2001
2003年10月09日 13:23:11
3楼
我觉得电气应该回避给水管,可以考虑安全性
回复
jiancai7301
2003年10月09日 14:40:46
4楼
一般情况下,电缆数量比较多才采用桥架,大多属于动力或照明配电干线,移位很不方便、也不经济,而喷头移位较容易,只要不违反消防规范规定,还是喷头移位;至于电灯,大多业主不愿意电灯移位,喷头啥时用得上?电灯天天用,位置不好,自己受罪。
我想,这也是基于小让大,实用让不实用的原则。
消防是不是不实用?! :)
回复
guanbw
2003年10月10日 13:48:00
5楼
同意ZBCH2001的观点
回复
清源
2003年10月10日 14:32:08
6楼
楼主说的是什么喷头?喷淋还是水雾?
主干管本来就应该靠边设置的,少数几个喷头可以加长支管来移动位置
回复
2008kyf
2003年10月10日 15:14:35
7楼
遇电灯,躲!主要考虑照度及美观。桥架没关系。桥架内是电缆,不怕水。要注意桥架宽度,大于800,在桥架下加一个喷头。
回复
in-rain
2003年10月10日 15:48:09
8楼
什么时候变成大于800的增设喷头了?规范上明明写着当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头!!!
回复
zbc1224
2003年10月10日 16:23:03
9楼
我认为还是喷头移动的好,这样美观。但是一定要满足规范的要求
回复
yinchunxi
2003年10月12日 02:20:11
10楼
喷头很小的,应该避让电气和暖通专业的
在工业建筑设计中配合是很重要的。
回复
qdxiaokong
2007年02月06日 10:08:16
11楼
水路避开电灯,比较好一些,我是这样认为的。
回复

相关推荐