求助:在距地面20米高的位置如何进行施工?
hwwsf@co163
2006年08月21日 19:36:01
只看楼主

我们刚刚承接了一个通风工程,工艺厂房进行通风管道的安装,厂房建筑高度22米,风管安装的距地面20米左右的位置,由于施工位置高,所以求助有经验的大侠:如何在保证安全的前提下,采取合理的施工方案?如果搭脚手架费用太高并且影响地面施工,如果搭操作平台,最好是能移动。欢迎有经验的大侠提供帮助,不胜感激!

我们刚刚承接了一个通风工程,工艺厂房进行通风管道的安装,厂房建筑高度22米,风管安装的距地面20米左右的位置,由于施工位置高,所以求助有经验的大侠:如何在保证安全的前提下,采取合理的施工方案?如果搭脚手架费用太高并且影响地面施工,如果搭操作平台,最好是能移动。
欢迎有经验的大侠提供帮助,不胜感激!
免费打赏
chentianjiao
2006年09月15日 13:41:27
12楼
可先把支、吊架安装到位,风管在地面连接成系统,用手动或电动葫芦吊上去安装。
回复
torlon
2007年01月07日 17:17:20
13楼
为了安全,还是搭脚手架好一点。万一出点事,那就不是几万的事了。
回复
haidijuren_2007
2007年01月31日 11:19:01
14楼
海是四搂的说的最经济,但是要是以安全考虑的话,最好 在下面现组装好,在有吊车以次或分次吊装。。
回复
zengfankui
2007年02月12日 16:45:17
15楼
用液压升降车应该方便些,只是不知这么高的车好不好找
回复
zengfankui
2007年02月12日 16:46:47
16楼
液压升降车行不
回复
gps001
2007年02月13日 14:12:54
17楼
液压升降机没有20米的,另外,就算有20米的,安全上有规定,必须搭脚手架,甚至是满堂,没办法。
回复
空01
2007年03月09日 13:24:19
18楼
目前国内只有此法
回复
zz-110
2007年03月11日 11:41:35
19楼
这样的工程我做过,在钢屋架处由架子工敷设跳板,并将其固定,然后挂上定滑轮!风管大部分在地面连接!分段吊装,在上面连接处由架子工在跳板处连接!
回复
yyt1012
2007年03月24日 17:49:39
20楼


大哥,能否提供详细的方案?
回复
dj2003_2000_2000
2007年03月27日 17:47:34
21楼
什么地方啊