求助:在距地面20米高的位置如何进行施工?
hwwsf@co163
2006年08月21日 19:36:01
只看楼主

我们刚刚承接了一个通风工程,工艺厂房进行通风管道的安装,厂房建筑高度22米,风管安装的距地面20米左右的位置,由于施工位置高,所以求助有经验的大侠:如何在保证安全的前提下,采取合理的施工方案?如果搭脚手架费用太高并且影响地面施工,如果搭操作平台,最好是能移动。欢迎有经验的大侠提供帮助,不胜感激!

我们刚刚承接了一个通风工程,工艺厂房进行通风管道的安装,厂房建筑高度22米,风管安装的距地面20米左右的位置,由于施工位置高,所以求助有经验的大侠:如何在保证安全的前提下,采取合理的施工方案?如果搭脚手架费用太高并且影响地面施工,如果搭操作平台,最好是能移动。
欢迎有经验的大侠提供帮助,不胜感激!
免费打赏
wht.66
2006年08月21日 20:41:16
2楼
二十米的安装高度,还是搭脚手架比较好吧,移动平台太高了哦~我的一个是六米高的,准备用移动平台施工~
回复
jswgq-55
2006年08月21日 22:26:20
3楼
二种方案都行,关键要通过计算,并进行设计,最好是土建单位来做要专业一点。
回复
xingji
2006年08月22日 09:40:03
4楼
多个移动平台并联施工,外加钢管戗杆,移动时戗杆撤去支撑,移动到位后,把戗杆落地稳固。这样的好处是既有移动平台的迅捷,又有钢管脚手架的稳定!
回复
xiaomasd
2006年08月28日 11:35:47
5楼
我们使用的是脚手架,可以移动,但是由土建塔设的,费用较低,而且几个专业均摊。
回复
gongguanglong
2006年08月29日 17:28:11
6楼
如果有配有操作平台的汽车吊车,施工应该比较容易。
回复
bobo_cy
2006年08月29日 23:35:29
7楼
支持6楼,租有配有操作平台的汽车吊车来用,搭脚手架要10万8万.
回复
zhanghuijs
2006年09月12日 20:33:23
8楼
请专业人士搭个移动平台,不过20米太高了,注意安全哦!
回复
cjx262
2006年09月13日 08:19:48
9楼
我不认为这样好,费用太高,最好是像4楼说的
回复
yfwgood
2006年09月13日 12:47:37
10楼
我做过15米高的厂房,采用施工平台,用钢管焊接可移动,但要平稳,移动时要注意安全。
安装时先在地面组装,然后用吊车或导链吊起即可。
回复
jsha_zy
2006年09月14日 09:30:17
11楼

20m,太危险