电容柜烧保险丝,不知何故!
daijg8888
daijg8888 Lv.2
2006年08月21日 12:27:26
只看楼主

我单位的高压配电间低压电容柜,每组用容量为20Kvar的电容(三相),配40A的熔断器三个,正常运行时用钳型表测出A相22安,B相22安,C相29安.不知三相不平衡是有问题吗?另外有时会无故爆40A熔丝///还有一个低压电容柜,每组用容量为30Kvar的电容(三相),配63A的熔断器三个,则一直没有烧过保险丝,不知何故,请高手指教!

我单位的高压配电间低压电容柜,每组用容量为20Kvar的电容(三相),配40A的熔断器三个,正常运行时用钳型表测出A相22安,B相22安,C相29安.不知三相不平衡是有问题吗?另外有时会无故爆40A熔丝///还有一个低压电容柜,每组用容量为30Kvar的电容(三相),配63A的熔断器三个,则一直没有烧过保险丝,不知何故,请高手指教!
免费打赏
xuchun62
2006年08月21日 20:33:51
2楼
保护并联电容器的熔断器熔体电流应不小于(1.43--1.55)IC,40A选小了。
回复
铁牛66
2006年08月21日 22:44:47
3楼
20kvr的三相电容,其额定电流应该是29A才对呀,怎么只有22A呢,40A熔断器也的确是小了些,不过你再继续多测几次,看看是不是在某个时刻,电容器是不是因为产生并联谐振而过流。
回复
yhb2313
2006年08月22日 00:23:17
4楼
20kvar选40A熔丝小了点,换50A熔丝。
回复
tao1975
2006年08月22日 08:27:21
5楼
电容器合上的时候,有暂态电流和冲击电流的,是稳态电流的1.4倍左右
回复
tcchezhong
2006年08月22日 08:33:00
6楼
电容柜,配电抗器了吗?
万幸!没用微断,否则,又炸柜了.
回复
ccc678
2006年08月22日 10:28:33
7楼
40A熔体配20KVAR应该是够了,至于电容的三相不平衡,如果电压正常,则应考虑电容是否出问题.
熔体爆掉其实有很多原因:电容投切是否过于频繁?投入延时是否设定过短?是否由放电灯短路引起的?是否有谐波?电容柜是否有限流装置?
回复
hyfang006
2006年08月22日 10:38:03
8楼
40A保险丝确实不够。电流都为30。4A了,就算是取1。4倍都要43A了
回复
finaday
2006年08月22日 11:12:24
9楼
7楼说得很对,20KVAR的电容用40A的熔断器足够,烧保险并不是简单的问题。
回复
daijg8888
2006年08月22日 14:17:56
10楼
电容柜没有配电抗器,另外好象没有50A规格的熔断器吧,A相B相测出的电流是22A,是否可能AB相的电容容量变小了,要换电容了?
回复
finaday
2006年08月22日 15:02:49
11楼
有50A的熔断器
回复

相关推荐