求教:关于消防水池和泵房的设置问题
heyinj
heyinj Lv.2
2006年08月21日 10:19:56
只看楼主

小区内一6层旅馆,小区有水塔,水塔与旅馆顶层有将近25米的高差,也就是说完全能满足消防水压的要求.这样的话旅馆内就不需要任何水泵房和消防水池,喷淋系统和消火栓系统都直接接到水塔引出的消防水管上,这样做是否可行??从供水安全方面考虑会不会有问题??对于喷规第10.3.2条,水塔是否可以算做高位消防水箱?PS:水塔与旅馆有400米左右的距离.小区在市区外,无市政管道.

小区内一6层旅馆,小区有水塔,水塔与旅馆顶层有将近25米的高差,也就是说完全能满足消防水压的要求.这样的话旅馆内就不需要任何水泵房和消防水池,喷淋系统和消火栓系统都直接接到水塔引出的消防水管上,这样做是否可行??从供水安全方面考虑会不会有问题??
对于喷规第10.3.2条,水塔是否可以算做高位消防水箱?
PS:水塔与旅馆有400米左右的距离.小区在市区外,无市政管道.
免费打赏
lvehywong
2006年08月21日 10:38:38
2楼
水池应该是要的吧。。
回复
heyinj
2006年08月21日 10:44:53
3楼
刚可能有些东西没说清,我再补充一下:
水塔其实是在山上,旅馆就相当于在山脚了,消防储水池和水塔在一起,其实从直接从水池里出水也能满足消防水压要求了.现在问题是水池和旅馆距离太远,是否还要在旅馆内重新设置消防水池和泵房
回复
heyinj
2006年08月21日 10:49:35
4楼
再问个问题:没市政管道,只能取用地下水,水质满足使用要求,但取水量比较小,只有8立方/h,这样消防水池和生活用水水池设置多大比较妥当???

(郁闷,没高手看我自己顶)
回复
ah-wangjun
2006年08月21日 12:24:27
5楼
其实水塔内是储存了消防水量的,但是由于水塔内无法保证消防水不被挪用,所以,屋顶水箱还是要设。
回复
qiweijie000
2006年08月21日 17:15:45
6楼
楼主,25米的高差能满足喷淋的水压要求吗?我觉得不得行吧。
回复
ah-wangjun
2006年08月21日 17:47:10
7楼


应该问题不大,除非旅馆超级大。
回复