那位大虾能提供你们的设计说明给小弟(新手)参考一下。主要是总平设计说明(包括消防,给排水)和建筑单体给排水设计说明。在此先谢过了!直接复制上来也可以!
那位大虾能提供你们的设计说明给小弟(新手)参考一下。主要是总平设计说明(包括消防,给排水)和建筑单体给排水设计说明。
在此先谢过了!
直接复制上来也可以!
2楼
二、设计依据
概念设计及客户要求
工程所在地区的水文、气象、地质等自然条件
业主提供的建设场地红线图、地形图及工程地质勘察报告
业主提供的有关市政给水、污水、雨水管网资料
其他专业提供的设计资料
本工程所涉及到的国家现行有关设计规范及工程所在地区的省.市.县有关工程建设规定,主要有:
GBJ17-87(2001年版)《建筑设计防火规范》
GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》
GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
三 、设计施工要求
1.总则
给水排水工程所采用的设备、器材、管道、配件、仪表等应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。
用于生活饮用水的设备、管道等应具备卫生检验部门的检验报告或认证文件,其材质不得污染水质。
消防器材应经国家消防产品质量监督检验中心或地方消防部门检验合格。消防系统必须由有资质的专业施工单位施工。
一般给水、排水管道,宜积极采用国家或地方基本建设主管部门行文推荐的新型、节能管材。
给水排水工程应按设计文件施工。当需修改设计时,须经设计院同意,并经应经业主同意。
给水排水工程的施工应与建筑及其它专业工种密切配合。
给水排水工程的施工、安装,除应符合设计文件及本通用说明的规定外,尚应符合国家现行有关规范、标准、规程的规定。
2.标高、尺寸
尺寸单位:除标高以米计,其余均以毫米计。
标高: 除注明的外,各类给水管(压力流管),标高为设计管中心标高,各类排水管(重力流管)标高为设计管内底标高,且均以室内地坪±0.000算起。
3.管材、接口、保温及防腐
给水塑料管(UPVC、PE、PP-R、PB等)外径≤110mm与金属管道连接时,应采用带金属嵌件的管件过渡,该管件一端与塑料管用热熔连接,另一端用丝扣与金属管连接。
各种管道应采用与该类管材相应的专用配件。
给排水各系统管材选用及其保温防腐见:管材选用一览表。
4.系统说明及设计参数:
(1)生活、生产给水系统(冷水):由市政给水管网直接供水(一路),供水管径为DN150,水压为0.20MPa。
(2)生活给水系统(热水):采用容积式电热水器提供热水,必须带有保证使用安全的装置。
(3)消防水池:消火栓用水量为50L/S,火灾延续时间为3小时,最大自动喷淋用水量为60L/S,火灾延续时间为2小时,总用水量为972m3,本次设计水池容量为975m3,为消防专用水池。
(4)屋顶消防水箱:室内消火栓用水量为10L/S,自动喷淋用水量为60L/S,共70L/S,超过25L/S,因此设屋顶消防水箱18m3,为消防专用水箱,设于主厂房屋面.
(5)消火栓给水系统:采用室内、室外消火栓合用系统,由消防水池(与喷淋系统合用)、消火栓加压泵及屋顶消防水箱(与喷淋系统合用)组成的临时高压系统。最大室内消火栓用水量为10L/S,室外消火栓用水量为40L/S,设计消火栓水量为:50l/s,水泵扬程为0.5MPa。火灾延续时间为3小时,一次火灾用水量为:540m3。
(6)灭火器系统:灭火器设置按中危险级设计。放置在组合式消防柜下层或灭火器箱内。
(7)自动喷淋给水系统:系统由消防水池(与消火栓系统合用)、自动喷淋加压泵、增压泵及屋顶消防水箱(与消火栓系统合用)组成稳高压系统。各区域喷淋设计参数详见S42-1-3自动喷淋系统危险等级区域图。设计水泵流量为:80l/s,水泵扬程为0.6MPa。
(8)生活、生产排水系统:厂区总排水量为28m3/h。均采用重力流排放,除冷凝水排水横管的坡度为0.015外,其他一般生活、生产排水横管的坡度均为0.026,图上有特别标注的以图面为准。
(9)雨水排水系统:厂区总排水量为420L/S,采用重力流排放,排水横管的坡度均为0.003,图上有特别标注的以图面为准。
(10)冷冻机冷却水系统:冷却水量 730m3/h,供/回水温度 32/37℃,采用闭式系统。
(11)工艺循环冷却水系统:冷却水量 230m3/h,供/回水温度 32/37℃,采用开式系统。
5.管道支承
室内管架的具体做法详见国标<<室内管道支架及吊架>>,管道支吊架间距严格按照有关规程和标准要求执行。
6.管道伸缩节(器)的设置
(1)给水PP-R管:当管段直线长度超过20M时应设伸缩器,且伸缩器之间的最大间距不应超过20M。
(2)排水UPVC管:立管每层设一伸缩节;伸缩节应尽量靠近三通.四通等汇流管件处。
7.安装要求
(1)卫生洁具安装可参见国标99S304中的相应做法,但具体尺寸应以供货商的安装尺寸图为准。
(2)排水.污水管的配件(三通.四通.弯头)必须采用顺水式,排水三通采用斜三通,排水系统图中凡未注管径的排水管及地漏其管径为DN50(De50);采用无水封不锈钢地漏,下设存水弯,其有效水封高度不得小于50mm。
(3)雨水立管与天沟雨水斗必须密闭连接以免漏雨,雨水斗采用87型钢制斗,其制作安装必须按照国标01S302中的相关节点图进行。
(4)本工程所配置生活用水器具均应采用节水型卫生器具,其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2002的要求.
(5)自闭式小便器的安装参照国标99S304-91页,蹲式大便器的安装参照国标99S304-84页,蹲式大便器的冲洗管上需按照国标99S304设防污隔断器。
8.安装高度
(1)室内消火栓箱采用嵌墙式和挂墙式安装,栓口距地面高度为1.1米,其出水方向应为与设置消火栓的墙面成90度角,其安装固定图参见国标04S202-29.30的相应节点图。
(2)排水立管及雨水内排水立管的检查口安装高度均为高出(楼)地面1.0m。
(3)各卫生间各供水点位置依照相应卫生器具安装位置尺寸而定,小便器为感应式自闭式冲洗阀。
9.管道防腐
室内焊接钢管经除锈后刷底漆一道(酚醛铁红防锈漆或樟丹),面漆二道防腐;埋地钢质管道采用环氧煤沥青涂料二油一布防腐(底漆-玻璃布-面漆)。
10.管道试压:
各种管道安装完毕应按有关规定进行吹扫与压力试验。强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,严密性试验压力为设计工作压力,各类给水管(压力流)试验压力等详见管道试压一览表.
11.严禁在有衬里和内防腐的设备及管道上施焊。
12.不锈钢设备及管道在安装固定时,不应与碳钢直接接触,应垫入非金属垫片(如氯离子含量不超过50ppm的塑料或橡胶垫片等)。
13.当设计无规定时,设备、仪表等工程的施工,应按照设计文件和设备、仪表安装使用说明书的规定进行。
14.施工过程中应密切配合土建施工做好楼板.屋面板预留孔洞工作及埋地管施工。De50地漏,楼板预留孔洞 ∅150,De110地漏,楼板预留孔洞 ∅200;清扫口楼板预留孔洞:De110为∅175,De75为∅150;其它给排水消防管道穿楼板.屋面板处预留孔应至少比其管道外径大两号。
15.管道穿过建筑伸缩缝或沉降缝时,应设相同管径的金属软管,软管两侧必须设支架。
16.所有橡塑保温材料要求:导热系数<0.035W/m.k,防火性能为国标难燃B1级。
17.所有进出水池、水泵房的管道在穿墙处设A型刚性防水套管,防水套管需配合土建施工,做法见 02S404 刚性防水套管。
18.图中管道标高可在安装时根据现场情况进行调整。
19.设备基础应在设备到货后,与随机资料及实物核对无误后方可施工,不得预先浇灌。
20.所有管道需按照<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>(GB50242-2002)的规定涂刷颜色及标识。
21.材料表中统计的的数量仅供参考,不可作为采购的依据。
22.主厂房风管下增设的喷头及管道的位置可随现场风管的移动而调整。
23.给排水安装施工及验收应遵照下列规范和规程,并满足设备制造厂对设备的技术要求。
<<建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>(GB50242-2002)
<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>(CJJ/T 29-98)
<<工业金属管道工程施工及验收规范>>(GB50235-97)
<<机械设备安装工程施工及验收规范>>(JBJ,29,30-96)
<<自动喷水灭火系统施工及验收规范>>(GB50261-2005)
24.除特别说明的外,所有建筑子项的图例及设计施工说明均参照本说明。
回复
3楼
好好。怎么没有人呢?可惜。我顶。谢谢你。加把劲。再来
回复
4楼
好!
回复
5楼
写的比较详细,不过有点乱,归类一下就更好了
//我顶
回复
6楼
恩,有好心人再加点吗?
共享共享,一起参考!
回复
7楼
我这里有一个:
回复
8楼
恩不错,你这个连计算书都有了!
写在图纸上恐怕有点多啊!
回复
9楼
怎么下载不了啊!虽然是好东西.
回复
10楼
很详细的说明啊,好,大公无私,顶一个.
回复
11楼
的确啊,好的设计说明不好找,自己参加设计半年了,很想自己写个好的范本出来。
在网上找了很多,也跟很多朋友要过,现在到是用着一个合适的范本了。。
回复