10kV固定柜隔离的设置原则是什么?
jinzita
jinzita Lv.3
2006年08月20日 18:26:40
只看楼主

10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。

10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。
免费打赏
jinzita
2006年11月15日 19:49:46
12楼
1#变压器的高压馈出柜分闸,正常供电的2#变压器通过低压母线向1#变压器低压侧倒送电这种情况,不用考虑吗?
回复
jiangxh96
2006年12月22日 19:01:18
13楼
固定柜下面还可以装隔离刀?请告诉我,哪个公司哪个型号的固定柜可以.
回复
jk_00
2006年12月22日 19:11:36
14楼
不同的隔离不同的作用.没有"可加可不加"的概念.从GB3906新标准保证供电连续性考虑,必须都加.
回复
jinzita
2007年02月05日 10:31:43
15楼

非常感谢!
回复
xb1234564197
2007年02月05日 11:55:15
16楼
很好顶一下
回复
wjq215
2007年02月05日 15:35:50
17楼
同意15楼的观点
回复
hwc_wy
2007年02月05日 16:02:43
18楼
还有关于一台断路器和一台母联柜的设计不同,其实质的作用是一样的,只是设计时考虑的重点不同而已,都做在一台柜里,那么单独的翻排柜可以做小一点,但同时另一台柜子连接和维护空间就小点,,连接排就麻烦一点
回复
wz200617
2007年02月06日 09:22:59
19楼
同意14楼同志的说法!!
回复
lhjun150212
2007年02月06日 09:53:08
20楼
10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
第3.2.9条 10kV或6kV固定式配电装置的出线侧,在架空出线回路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。
第3.2.10条 采用10kV或6kV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。

回复