10kV固定柜隔离的设置原则是什么?
jinzita
jinzita Lv.3
2006年08月20日 18:26:40
只看楼主

10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。

10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。
免费打赏
muxiaopeng412
2007年02月07日 10:02:27
22楼
接在线路上的避雷器,不宜装设隔离开关;但接在母线上的避雷器,可与电压互感器合用一组隔离开关。
6~10KV固定式配电装置的出线侧,在架空线路或有反馈可能的电缆出线回路中,应装设线路隔离开关。
采用6~10 KV熔断器负荷开关固定式配电装置时,应在电源侧装设隔离开关。中置柜不用装隔离开关,移开触臂本身就是隔离
回复

相关推荐

APP内打开