10kV固定柜隔离的设置原则是什么?
jinzita
jinzita Lv.3
2006年08月20日 18:26:40
只看楼主

10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。

10kV固定柜断路器两侧隔离开关的设置有什么规定吗? 我原以为和中置柜的上触头和下触头是对应的,但看了一些图纸,发现上隔离基本上都装,而下隔离有些装、有些不装,非常不解,望高手赐教。
免费打赏
ddstaii_003
2006年08月21日 11:38:47
2楼
上隔离必须要装的啦,那是线路侧检修时,必须和母线(带电)有可靠的断开点.既然这里断开了,线路侧的隔离就可加可不加了.
回复
jinzita
2006年08月24日 16:13:36
3楼

"可加可不加"的依据是什么?不可能是凭个人喜好吧?
回复
dlpwell
2006年08月24日 19:48:20
4楼
下隔离可防止倒送电
回复
ddstaii_003
2006年08月25日 08:08:45
5楼


上隔离是必须要加的,因为它是为了和母线电源侧有个明显的隔离点。
下隔离要不要加,就看你这台柜在何种供电系统中了,假如说是用在开关站里,是需要加线路隔离的.因为检修固定断路器时,必须把断路器和母线,线路都断开。
假如说是用在终端用户(直接连用户变压器),而该变压器就只有一路电源,并且没有备用发电机的话,那下隔离就是多余的了。
回复
jinzita
2006年08月27日 11:53:12
6楼
谢谢ddstaii_003!
还有一点不清楚的地方,母线联络一般由一台断路器柜和一台联络柜组成,主接线有两种方式,一种方式是采用在断路器柜内安装上、下隔离开关,联络柜则只是翻排,另一种方式是断路器柜内只安装上隔离,联络柜采用隔离柜,这两种方式在应用上有什么不同?
还有,直接连用户变压器的馈出回路,低压侧如果有电动机设备,是不是也有可能反送电?
回复
成套毛毛
2006年08月27日 16:52:00
7楼
其实这两种做法都是一样的,就是要看原图的设计了,这好比你去一个地方出差,是坐火车呢?还是坐汽车呢?只要你的老板没有指定你去坐哪一样,你就随便坐喽
回复
ddstaii_003
2006年08月28日 11:03:52
8楼

两种方案没啥本质性区别,反送电和电动机没关系,只看出了这路馈线以外,其他是否还有电源。
回复
aqnaqn_8392
2006年11月03日 16:16:27
9楼
同意前面讲的
回复
jinzita
2006年11月14日 19:49:29
10楼
如果变电所有两台变压器,低压侧单母线分段运行,中间设母联,那么变压器的高压馈出柜要不要设下隔离?
回复
hwc_wy
2006年11月15日 14:53:38
11楼
查一下相关的标准就知道了,设置上隔离开关,是保证在检修时上段有明显的断口,防止人误操作,下隔离主要是防止下级设备有残余电流倒送电,同时也是下一级开关的上一个明显断开点,
不用.
回复