【求解】自带蓄电池灯具电源应该取自哪里?
yehegege
yehegege Lv.2
2011年12月06日 20:58:55
来自于照明工程
只看楼主

用于应急照明的自带蓄电池灯具电源是否可以直接取自就近的楼层配电箱啊,还是必须取自低压配电室的总配电箱?

用于应急照明的自带蓄电池灯具电源是否可以直接取自就近的楼层配电箱啊,还是必须取自低压配电室的总配电箱?
免费打赏
q308552452
2011年12月08日 22:23:25
12楼
应该取自应急电源。
回复
xfk666
2011年12月09日 23:17:54
13楼
如果属于二级负荷,应急照明必须要专门的应急照明配电箱双电源末端配电箱切换,还应与消防控制室联系,能强切。
回复
dymu110228
2011年12月10日 09:14:04
14楼
带蓄电池的应急灯一般是断电自亮,电源最好是取自就近的常用电源插座。
回复
蛋腚
2011年12月10日 11:37:24
15楼
可以按就近的配电箱去电源
回复
yang254723185
2011年12月10日 16:29:59
16楼
这个没有特别的要求,,,最好是长带电的配电箱,,
回复
孤影残月
2011年12月11日 21:39:36
17楼

同感!三级负荷的多层房子,审图的还是要求咱应急照明回路得从一楼总配电箱引单独回路上去,不能由楼层配电箱引出。
回复
pzswk
2011年12月11日 22:03:59
18楼
如果取了双电源 那什么时候亮呢???就近 断电自亮
回复
dancer2011
2011年12月12日 09:29:35
19楼
就近即可
回复
lxj761026
2011年12月12日 11:52:33
20楼
1.首先确定用电负荷的等级。
2.决定是否需要设应急照明配电箱。
3.然后确定回路接入什么配电箱。
带蓄电池的应急灯一般是断电自亮,也可以由消防控制室强制
回复
不下棋的棋手
2011年12月12日 14:46:01
21楼
消防控制室强制,很重要;消防电源不能从非消防电源箱内取电
回复