用于应急照明的自带蓄电池灯具电源是否可以直接取自就近的楼层配电箱啊,还是必须取自低压配电室的总配电箱?
用于应急照明的自带蓄电池灯具电源是否可以直接取自就近的楼层配电箱啊,还是必须取自低压配电室的总配电箱?
2楼
可以..........................
回复
3楼
如果本楼层配有双电源箱,应取之双电源箱。如没有,可以按就近的配电箱去电源
回复
4楼
接了双电源,什么时候亮呀?
回复
5楼
就近取电,断电自亮。
回复
6楼
首先要说明建筑的负荷等级才好确定
回复
7楼
一般高层都有事故照明箱,应接与事故照明箱。如果是多层就没有事故照明箱,就近可以了
回复
8楼
如果建筑有二级负荷,应急照明必须要专门的应急照明配电箱双电源末端配电箱切换
回复
9楼
1.首先确定用电负荷的等级。
2.决定是否需要设应急照明配电箱。
3.然后确定回路接入什么配电箱。
带蓄电池的应急灯一般是断电自亮,也可以由消防控制室强制点亮。
回复
10楼
要确定负荷等级先
回复
11楼
我呗审图提过好几次,,不能从就近普通照明配电箱引电,这样不算是专用供电回路
回复