【求解】自带蓄电池灯具电源应该取自哪里?
yehegege
yehegege Lv.2
2011年12月06日 20:58:55
来自于照明工程
只看楼主

用于应急照明的自带蓄电池灯具电源是否可以直接取自就近的楼层配电箱啊,还是必须取自低压配电室的总配电箱?

用于应急照明的自带蓄电池灯具电源是否可以直接取自就近的楼层配电箱啊,还是必须取自低压配电室的总配电箱?
免费打赏
xyz_l_j
2011年12月07日 10:46:35
2楼
可以..........................
回复
xyz_l_j
2011年12月07日 10:48:32
3楼
如果本楼层配有双电源箱,应取之双电源箱。如没有,可以按就近的配电箱去电源
回复
无名2520
2011年12月07日 11:09:35
4楼
接了双电源,什么时候亮呀?
回复
山泉雾雨
2011年12月07日 11:35:42
5楼
就近取电,断电自亮。
回复
fox-wolf
2011年12月07日 14:46:28
6楼
首先要说明建筑的负荷等级才好确定
回复
cb36383
2011年12月07日 15:46:14
7楼
一般高层都有事故照明箱,应接与事故照明箱。如果是多层就没有事故照明箱,就近可以了
回复
nulizhu1
2011年12月07日 16:28:36
8楼
如果建筑有二级负荷,应急照明必须要专门的应急照明配电箱双电源末端配电箱切换
回复
mqli2004
2011年12月08日 10:06:24
9楼
1.首先确定用电负荷的等级。
2.决定是否需要设应急照明配电箱。
3.然后确定回路接入什么配电箱。
带蓄电池的应急灯一般是断电自亮,也可以由消防控制室强制点亮。
回复
zhaomingfrancis
2011年12月08日 17:02:02
10楼
要确定负荷等级先
回复
thenobody
2011年12月08日 22:04:46
11楼
我呗审图提过好几次,,不能从就近普通照明配电箱引电,这样不算是专用供电回路