请教大家个水泵扬程的问题
liuwei2888
liuwei2888 Lv.3
2011年12月06日 11:45:05
来自于热泵工程
只看楼主

我们单位洗澡水用的循环泵扬程是32米,楼体大概是20米高, 请教大家那32米扬程够用不

我们单位洗澡水用的循环泵扬程是32米,楼体大概是20米高,
请教大家那32米扬程够用不
免费打赏
jingmc
2011年12月07日 16:24:25
2楼
看你供回水的形式了。如果是开放式热水箱,全部用供水泵打上去,我一般取楼高加15米做为水泵的扬程,15米是沿程阻力
回复
ggpeng1987
2011年12月28日 15:33:09
3楼
加15米?要这么多吗?我一般都是加5米就OK了。
回复
chachababy
2011年12月28日 22:45:04
4楼
楼主用的什么形式的循环,开式的话算下最不利管路的沿程和局部损失,再加上高差
回复

相关推荐

APP内打开