自动喷淋灭火系统作用面积定义不理解啊
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 11:27:20
只看楼主

《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!

《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解
以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!
免费打赏
hh_xy_2004
2016年10月15日 16:25:39
22楼
问题是,怎么能够保证这150~300平方的喷淋头集体爆裂工作?烟气重的部位不一定是着火点呀。
回复
工地小后生
2016年10月15日 19:29:20
23楼
路过学习哈哈哈
回复
nightelfking
2016年10月27日 10:48:58
24楼
这个问题我也一直很迷糊,期待有更好的解释和说明。
回复
waterwold
2016年10月27日 20:37:35
25楼
谢谢大神分享
回复
谋道不食
2016年11月23日 16:27:52
26楼
浴火重生 发表于 2012-1-24 16:12 还咋通俗啊,作用面积就是按照火灾危险程度人为设置了一个面积,自喷系统要按这个面积内喷头同时动作来设计 …新人学习学习!版主说的很清楚了
回复
lichangan1000
2016年11月23日 16:54:35
27楼
我试一试:
某位置着火,初始火灾大小不一,或喷头打开时间早晚,都会影响开启喷头个数。
按规范条文,打开4个喷头(被打开,更贴切)灭火成功率,占整个灭火成功率96%。一次火灾被打开喷头多少不一定,能灭火就是成功。好了,究竟被打开多少个喷头能灭本次火灾,谁也不知道。理论上讲被打开喷头数越多,需要水量就越大(没打开的不出水),于是乎问题就出来了,设计不可能无限大,必须确定一个值,选多大?根据灭火经验或经济性能比对,认为160㎡保护面积内喷头打开,基本能囊括大部分火灾(前面4个-对应96%),160平米内对应的喷头数和流量,就是我们的设计流量。按照这个流量供给1h,基本都能灭掉,如果灭不掉,就不是设计问题,只管燃烧好了,烧完就不烧了。但要控制火灾想别的建筑蔓延,所谓控火。灭火在前期。160㎡指系统最不利(最远、最高)的面积。设计按发生在最不利,其他地方,当然不在话下都能满足。
回复
陆耀
2016年11月24日 15:49:38
28楼
谢谢楼主分享!!!
回复
ynanyj
2016年11月25日 01:20:37
29楼
路过,学习,作用面积内的喷头不一定全部爆掉,但系统流量要按作用面积内的喷头全部爆掉来计算
回复
yilankai
2016年11月25日 09:43:00
30楼
最通俗的话,就是按照规范条文解释,他引用了美国的试验数据,我们国家适当放大,就作为设计时候求设计流量的依据了。
回复
ynanyj
2016年11月26日 18:02:55
31楼
ynanyj 发表于 2016-11-25 01:20 路过,学习,作用面积内的喷头不一定全部爆掉,但系统流量要按作用面积内的喷头全部爆掉来计算就这么成好同志啦:lol
回复

相关推荐