自动喷淋灭火系统的泄水阀、排气阀和排污口具体安装位置?
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 11:00:15
只看楼主

自动喷水灭火系统设计规范4.2.9规定自动喷水灭火系统应该装设泄水阀、排气阀和排污口泄水阀应该是系统的最低点,排气阀放在系统的最高点,应该是这样的吧,但排污口应该设置在系统那个位置合适?高手指点,十二分感谢,谢谢!!!

自动喷水灭火系统设计规范4.2.9规定自动喷水灭火系统应该装设泄水阀、排气阀和排污口
泄水阀应该是系统的最低点,排气阀放在系统的最高点,应该是这样的吧,但排污口应该设置在系统那个位置合适?
高手指点,十二分感谢,谢谢!!!
茼蒿炖白萝卜
2011年12月06日 14:30:25
2楼
知道的说说哦
回复
w-jwei
2011年12月07日 14:38:04
3楼
现在实际上只作泄水阀与排气阀,详后面条文解释!!
回复
gps_bjbean
2011年12月07日 17:20:16
4楼
我理解为排污口是一个报警阀所带的各层的泄水阀和最末端的末端试水装置中排水措施,在泄水阀处有地漏即可,在末端试水装置中除了有地漏还应该做排水漏斗
回复
茼蒿炖白萝卜
2011年12月09日 14:58:48
5楼
谢谢各位的帮忙!!!
回复

相关推荐

APP内打开