地下室柱子偏了10公分
fipper
fipper Lv.5
2011年12月06日 09:31:56
只看楼主

上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗

上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
免费打赏
lnysjstzg
2011年12月08日 07:32:36
12楼
地下室柱子偏100,采用植筋加大柱子截面方法完全保证安全:
下部主筋植入基础,箍筋采用分离植入原有柱子,支模浇注混凝土。
回复
fipper
2011年12月08日 09:11:30
13楼
地下室柱子上端植在板里吧,植筋长度呢,要计算吧
回复
xiaonan_hl
2011年12月08日 09:33:12
14楼
支持偷着加大处理,一定要按原设计补充植筋。如果被监理、甲方发现了,把问题给设计院吧,不过估计最后的做法还是加大处理
回复
comyjy
2011年12月08日 09:35:01
15楼
下载了学习一下
回复
taiwaivan
2011年12月08日 10:37:45
16楼

植筋的话箍筋是剔凿后焊接在原来的柱子上吗?
回复
wanghairong7778
2011年12月08日 11:06:01
17楼
植筋柱子加大
回复
fipper
2011年12月08日 12:46:58
18楼
本人就是做设计的,这里应该都是吧
回复
cool_dota
2011年12月08日 14:25:13
19楼
植筋并加宽截面吧,
回复
lq870820
2011年12月08日 16:21:54
20楼
真是学习了,可是我还不是很明白植筋是什么意思啊。
回复
fipper
2011年12月08日 17:01:24
21楼
算了,服了大家。总结一下,本人就是设计人员,柱子偏了10公分,因为不熟练植筋,最后没有处理