上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
12楼
地下室柱子偏100,采用植筋加大柱子截面方法完全保证安全:
下部主筋植入基础,箍筋采用分离植入原有柱子,支模浇注混凝土。
回复
13楼
地下室柱子上端植在板里吧,植筋长度呢,要计算吧
回复
14楼
支持偷着加大处理,一定要按原设计补充植筋。如果被监理、甲方发现了,把问题给设计院吧,不过估计最后的做法还是加大处理
回复
15楼
下载了学习一下
回复
16楼
植筋的话箍筋是剔凿后焊接在原来的柱子上吗?
回复
17楼
植筋柱子加大
回复
18楼
本人就是做设计的,这里应该都是吧
回复
19楼
植筋并加宽截面吧,
回复
20楼
真是学习了,可是我还不是很明白植筋是什么意思啊。
回复
21楼
算了,服了大家。总结一下,本人就是设计人员,柱子偏了10公分,因为不熟练植筋,最后没有处理
回复