地下室柱子偏了10公分
fipper
fipper Lv.5
2011年12月06日 09:31:56
只看楼主

上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗

上部19层的商业住宅,400x600的地下室端部柱子偏了10公分,监理没发现,上到二层柱子了。监理要设计出修改,要如何处理好。结构安全还有保障吗
免费打赏
xiaokanfly
2011年12月06日 12:32:48
2楼
不影响空间情况下,加大下层柱子
回复
fipper
2011年12月06日 22:27:53
3楼
不熟练加固,需要植筋吧
回复
木易0303
2011年12月06日 22:52:38
4楼
下部应该去加大,这个是施工与监理的问题
看他们平时的态度,要是不行这次就整他们一下
回复
lysxl
2011年12月07日 15:23:58
5楼
哈哈!这正常啊,我也出过这样的问题,一处是剪力墙大了10公分,12的钢筋,后来植筋的;另一处是柱子在浇筑的时候被梁拉倒10公分,由于一层的时候该柱子长宽减小了100,减小的方向也与我的相符,所以基础部分也就没改,错位10公分做了。
跟我一起的那几个也都出了这样的问题,而且比我严重,也是柱子偏了,他们也都是加大处理。
注意,千万要瞒住,我同事几个都没罚了500-1000不等,植筋加大处理,肯定没问题的,晚上偷偷的改吧。
回复
commute5089
2011年12月07日 19:45:37
6楼
把柱子加大,又不是柱子斜了。
回复
yjyygyfn
2011年12月07日 19:53:24
7楼
加大吧。在监理没发现的时候就该自己按图纸加大。
回复
yhlin106
2011年12月07日 20:24:19
8楼
回复
神易
2011年12月07日 20:33:50
9楼
应该植筋并加宽,安全还是有保证的
回复
cdh1860
2011年12月07日 21:03:43
10楼
加大吧,柱子下面大点没事的
回复
fipper
2011年12月07日 22:22:12
11楼
怎样植筋。有样图和算例吗。不熟练植筋,没有处理
回复