消防和生活用水水箱分开,消防水箱要用生活泵供水,而生活泵由生活水箱的液位控制,消防水箱也要液位控制生活泵吗? 再有生活供水若采用变频供水时,消防水箱也要液位控制生活泵吗?怎么控制呢,哪位大虾做过,说来听听,多谢!
消防和生活用水水箱分开,消防水箱要用生活泵供水,而生活泵由生活水箱的液位控制,消防水箱也要液位控制生活泵吗?
再有生活供水若采用变频供水时,消防水箱也要液位控制生活泵吗?怎么控制呢,哪位大虾做过,说来听听,多谢!
12楼
新规范3.2.8:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。 非强置性条文
回复
13楼
其实,在新版的给排水技术措施上已经要求:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置
回复
14楼
恩,我也发现有些不妥,同意楼上观点
回复
15楼
是否可以认为说:生活水箱(池)均需与消防等水箱或水池分开设置,亦或仍有共用的可能性??请各位指教。
回复
16楼
所说的分开设置是指的位于设备房的贮水池消防和生活应各自设立,不应该混用。原因就不多说。你的问题是指高位水箱的设置,这里并没有要求分开设置啊。而且消防用高位水箱充其量也就是18个立方,不算大呀,你还可以通过接管的措施让水流动保持水质嘛。
回复
17楼
另:
guosong兄说到:
1.必须分开!现在水质问题已经得到空前重视,设计中必须体现一人为本的思想:何况对工程投资的影响很小,没有必要钻有关规范和文件的漏洞@
2.同意huangcyzf的做法;消防水箱显然是不用液位控制的,因水箱要保持全满,无起停泵液位,用浮球阀或液位控制阀即可,当水位因故下降时,随生活水箱起泵进水补满,如生活水泵采用变频,则随时补满。
你的意思是说从生活水箱到消防水箱接一管,用浮球阀或则液位控制阀控制消防水箱的补水......那有无可能出现生活水箱水位低于消防水箱,无法及时完成补水的时间空隙?那在这一时间间隙里面,理论上就满足不了消防水箱的蓄水容积要求了。
回复
18楼
应该分开设置。
1、合用时应考虑整个水箱水的更新周期(12h,直饮水系统的循环周期,作为自来水应该更短一些),如果消防水量是生活水量(小时最小用水量)的小部分,合用没问题。
2、分开设置,水箱的二次污染可以控制在最小程度。
3、消防系统的死水可以作为中水的补充水源。
回复
19楼
消防水箱不用液位控制,用浮球阀或液位控制阀即可,当水位因故下降时,随生活水箱起泵进水补满,如生活水泵采用变频,则随时补满
回复
20楼
消防水箱要求设液位信号到消控中心,当水位因故下降时,应能报警。当水位下降多时,控制生活泵进水补满!
回复
21楼
分开后,消防死水怎办?
回复