消防和生活用水水箱分开,消防水箱要用生活泵供水,而生活泵由生活水箱的液位控制,消防水箱也要液位控制生活泵吗? 再有生活供水若采用变频供水时,消防水箱也要液位控制生活泵吗?怎么控制呢,哪位大虾做过,说来听听,多谢!
消防和生活用水水箱分开,消防水箱要用生活泵供水,而生活泵由生活水箱的液位控制,消防水箱也要液位控制生活泵吗?
再有生活供水若采用变频供水时,消防水箱也要液位控制生活泵吗?怎么控制呢,哪位大虾做过,说来听听,多谢!
22楼
还没时间去学习新规范呢!
回复
23楼
消防水池与生活水箱应分开设置。
对于低位水池,因为很少有两个市政水进口,一般是全量储存,用普通闸阀灌水,然后用小型号浮球阀补水(蒸发与漏损补充)。
高位消防水箱的灌水与补水与低位水池相同,用与生活高位水箱补水管或变频调速供水管并联的闸门与浮球阀进行。
至于消防水池的水质,除对水池采用卫生保护措施外,可定期投药消毒。
上一版规范出来后,我们就已经这样做了。
回复
24楼
本人认为:消防水池和生活水池宜分开设置,生活水箱和消防水想最好合并,原因很简单
消防水想储存的水水量很少,基本上每天要被更换和多次,不会出现水质问题,而小房谁斥责不一样
回复
25楼
应分开设置,消防水箱不设液位控制,初次充水后,关闭进水阀门即可
回复
26楼
规范中明确说明水池和水箱都要分开。当水池、系统都分开了,却留下屋顶水箱还在合用,有可能发生消防管网水倒流(或渗入)至屋顶合用水箱的情况,这样会污染屋顶生活用水。
回复
27楼
1.消防水箱可以与生活水箱共用给水泵,可以用浮球控制补水。
2.消防水箱的死水可以定期消毒,定期排放,但需要人工维护。
回复
28楼
无任何问题!
回复
29楼
规范中明确说明水池和水箱都要分开。当水池、系统都分开了,却留下屋顶水箱还在合用,有可能发生消防管网水倒流(或渗入)至屋顶合用水箱的情况,这样会污染屋顶生活用水。
8809055:
污染的问题可通过设置防污隔断阀解决!我主张屋顶水箱共用。
回复
30楼
都应分开,规范很明确
回复
31楼
防污隔断阀在现在的规范里好像一贴万能膏药似的。我觉得它的广泛使用还存在一些问题。如它的开启压力要7米,使用时水损也要4米,屋顶水箱加了它,对消防而言也许就形同虚设了,不能满足最高消火栓7米的要求。且带排水的防污隔断阀,当下游压力高于上游,就发生排水,这在消防系统中是经常的事,那么该排水口就会长时间排水,造成很大浪费。
我还是主张分开为好。
回复