溢流口的设置高度及注意事项 ①、 溢流口一般设置在女儿墙上,女儿墙防水卷材上返高度一般为 250mm左右,溢流口底可津贴防水卷材边缘设置;(故溢流口距离屋面的结构面一般留 250mm,可紧贴防水卷材) ②、 屋面最大雨水积水厚度由结构专业允许的屋面活荷载确定; ③、因屋面有坡度,所以溢水口应尽量靠近雨水斗,这样可使溢流口底与雨水斗处屋面高差缩小;
场所 | 一般建筑 | 重要建筑 |
---|---|---|
屋面排水管道设计重现期 | 2~5 年 | ≥ 10 年 |
屋面雨水排水工程与溢流设施排水总能力 | ≥ 10 年 | ≥ 50 年 |
B、溢流口计算公式:
③、 一般结构设计上人屋面活荷载为 2KN/㎡,屋面最大积水深度为 200mm左右,溢流口底部距离屋面完成面按 100~150mm 考虑,且应靠近雨水斗设置。
B、采用保温层防冻的适用范围较窄,其适用条件如下
②、管内介质流动状态较好者可用,流动状态差或基本不流动者如消防管道不可用;
③、室内原理直通室外的门、洞处,如不采暖地下车库原理车道出、入口的内区生活给水管可用,靠近者(一般在车道出入口 10~15m 内)的生活给水管道不可用;
使用范围:
①、严寒地区不能断水的不采暖区域的室内给、排水管道;
②、 冬季不运行的冷却水、水景循环水及补水等系统;
需做隔热保温的管道及设备
①、热水供、回水管道保温层厚度(mm)
泡沫橡塑制品 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
金属 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
塑料 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | — |
②、蒸气、凝结水、热媒水管道保温层厚度( mm)
泡沫橡塑制品 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
A | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
B | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 |
注:
a、表中的保温层厚度按饱和蒸汽、凝结水、高温热媒水温度为 150℃,低温热媒水温度为 100℃,环境温度为 10℃;
b、A 表示饱和蒸汽、凝结水、高温热媒水管道保温层厚度;B 表示低温热媒水温层厚度 。