最近在做一个高层的裙房时在周期输出文件中发现第一周期平动系数0.84 第二周期是1.00对布置做了很大的变动数值的改变也不多。群裙房是两层 17.5mX21M 有7.5米跨的大柱网,周期比是满足的,不知道这个周期可以吗?求解答。以前也在其他低矮的建筑中碰到类似的问题。
最近在做一个高层的裙房时在周期输出文件中发现第一周期平动系数0.84 第二周期是1.00对布置做了很大的变动数值的改变也不多。群裙房是两层 17.5mX21M 有7.5米跨的大柱网,周期比是满足的,不知道这个周期可以吗?求解答。以前也在其他低矮的建筑中碰到类似的问题。
2楼
我刚学,不懂得,期待高手
回复
3楼
适当加大裙房四周的柱和梁截面,适当减小中间部位的柱截面,尽量使第一周期的平动系数为1.0;其实不改也可以啊,只要周期比满足就行了
回复
4楼
谢谢,说的方法我也试过,那个对扭转的调整很作用,在这些矮小的建筑中我边梁都取到700中间600第一周期平动都不是1.00.我们总工说这个不影响
回复
5楼
这有什么呢,周期比满足要求就可以了,谁说第一振型的平动系数一定要大于第二振型的。
回复
6楼
两个平动周期大小没有关系,是你模型XY的问题,但两个方向刚度应接近
回复
7楼
周期是多少你也没说阿,0.84和1只是两个方向的平动系数
回复
8楼
下载了学习一下
回复
9楼
应该没问题
回复
10楼
应该没有问题,周期比控制高层的,
回复
11楼
这个没影响只要第三周期不大于0.5就好了
回复