请教下关于一些低矮建筑的周期问题。
we19855812
we19855812 Lv.2
2011年12月05日 20:31:54
来自于PKPM
只看楼主

最近在做一个高层的裙房时在周期输出文件中发现第一周期平动系数0.84 第二周期是1.00对布置做了很大的变动数值的改变也不多。群裙房是两层 17.5mX21M 有7.5米跨的大柱网,周期比是满足的,不知道这个周期可以吗?求解答。以前也在其他低矮的建筑中碰到类似的问题。

最近在做一个高层的裙房时在周期输出文件中发现第一周期平动系数0.84 第二周期是1.00对布置做了很大的变动数值的改变也不多。群裙房是两层 17.5mX21M 有7.5米跨的大柱网,周期比是满足的,不知道这个周期可以吗?求解答。以前也在其他低矮的建筑中碰到类似的问题。
免费打赏
cool_dota
2011年12月08日 14:30:18
12楼
错了。。。。。。。
回复
ki8761139
2011年12月08日 16:06:50
13楼
没搞懂呢
回复
kongafanwei
2011年12月08日 16:31:15
14楼
周期比是用来控制高层的,所以即使你的周期不不满足也没关系,但是周期比的本质是为了控制扭转,所以对于多层,可以用它来检验结构布置是不是合理
回复
huanqing86
2011年12月08日 16:53:40
15楼
为什么第三周期不能大于0.5啊
回复
ykl08
2011年12月09日 15:17:27
16楼
建议你把抗规看清楚了,多层是不是要求这个。。。。。。
回复
paladinlll
2011年12月09日 22:42:14
17楼
回复
qq237759590
2011年12月10日 22:15:50
18楼
不懂得,期待高手
回复
霸v爵
2011年12月11日 11:49:18
19楼
顶楼主,推荐结构新手书
建筑在风及地震作用下的简化计算 http://jg.co188.com/content_paper_58470127.html
高层建筑结构梁式转换层探讨 http://jg.co188.com/content_paper_58470359.html
品味钢筋混凝土结构设计 http://jg.co188.com/content_paper_58470606.html
回复
xien2008
2011年12月12日 16:52:04
20楼
第一周期平动系数0.84 .我们要求最少为0.85,是单纯的X或者Y。
回复
shaxishui
2011年12月13日 11:48:22
21楼
多层不需要满足,当然从概念上来讲能满足更好