32楼
应该是施工问题
回复
33楼
不解的裂缝!!!!!
回复
34楼
是不是钢筋保护层太大了
回复
35楼
从这一张图片来看,应该是表面的裂缝!应该问题不大,砂浆处理一下就可以了。
回复
36楼
从图片中看到,左侧为主要受力悬挑梁,右侧为次要受力梁。
主梁的受力区域在梁的上部配筋,次梁的受力区域在梁下的端部。
图片中砼破坏区域正在此处,分析:主梁没问题;但是次梁的支撑点危险很大。
正常设计考虑:次梁的端部弯矩、剪力传入主梁,主梁受力筋在上,下部构造筋适当调整放大,满足上部受力的情况下,个别钢筋(2根)向下弯,起到抗剪作用,同时抗剪箍筋满足次梁端部的受力,还要考虑,钢筋混凝土的拆模、拆支撑的时间,避免发生图片中事件。
图片中现象分析:拆支撑时间过早,主梁端头混凝土强度未达到要求,次梁受力或次梁等重力致使主梁端头受力破坏,或此处模板支撑下陷带来的。
图片中有竹片等,说明不是北方,不可能是冻胀带来的。
[
本帖最后由 sxl2108025 于 2011-12-7 11:09 编辑 ]
回复
37楼
这个应该是施工问题吧
回复
38楼
楼主能否再发几张照片上来?
个人感觉应该是挑梁端部没处理好。
是否没加封口箍筋(或者是弯下钢筋),在拆模早的情况下,端部混凝土承受不了次梁带来的剪力所致?
回复
39楼
裂缝看上去很宽,凿开看看有多深
回复
40楼
最好拍多几张照片,特别是主梁端部其他方向是否有裂缝,如果仅是下部应该是和施工有关
回复
41楼
诸位没听说过江渐一带商混的质量很差吗,地方质监站都重罚了好几家商砼厂家。这种裂缝实在是小见,你在施工中不养护也不会成这个样子,私人盖楼不振捣也不会这样。
回复