最近本人做了一出高难度过河顶管工程非常成功!该过河顶管工程为穿越一条跨度为170米的运河,顶管总长度210米,为工作井和接收井之间中对中距离.管径为DN1200的钢管,平均埋深为河床以下3米处,河水深5米左右.为一次性顶进完成穿越.总造价为130万.工作和接收沉井深度为10米多,土质为粘土,粉土,还有流砂层.之所以说该工程难度大,是因为大管径钢管为焊接连接,顶进施工中无法纠偏,如过顶进中不对偏差进行有效和高精度的控制,则钢管在轨道上无法对接施焊!还有,一旦偏差失去控制,则这么长的顶进过河管道将无法顶进,损失将是十分巨大!为此,我们采用了一系列的技术措施确保顶进施工万无一失!
最近本人做了一出高难度过河顶管工程非常成功!该过河顶管工程为穿越一条跨度为170米的运河,顶管总长度210米,为工作井和接收井之间中对中距离.管径为DN1200的钢管,平均埋深为河床以下3米处,河水深5米左右.为一次性顶进完成穿越.总造价为130万.工作和接收沉井深度为10米多,土质为粘土,粉土,还有流砂层.之所以说该工程难度大,是因为大管径钢管为焊接连接,顶进施工中无法纠偏,如过顶进中不对偏差进行有效和高精度的控制,则钢管在轨道上无法对接施焊!还有,一旦偏差失去控制,则这么长的顶进过河管道将无法顶进,损失将是十分巨大!为此,我们采用了一系列的技术措施确保顶进施工万无一失!
整个工程耗时55天,贯通后顶管高程偏差1.2CM内,左右偏差2CM.为我做顶管工程以来取得最为成功的案例之一
为此,我写了两篇论文,有需要的朋友可来信交流.将免费赠送论文.我的手机:13956966046 电邮:cwqtcad@163.com
12楼
确实难度比较大,假如淤泥厚度大于3米的话,将出现漏顶!佩服!
请楼主将方案发道邮箱:duohui4525@sina.com
让在下学习学习!
回复
13楼
楼主好强啊,虽然做过顶管设计,但顶管主要还是要靠施工来保证的,对于施工不是很了解,可以交流一下,能不能说多些施工方面的情况