请教:冷却塔流量、冷却水泵流量、冷凝器流量的关系是什么样的?
请教:冷却塔流量、冷却水泵流量、冷凝器流量的关系是什么样的?
2楼
我见过好多设计师都是这样计算的:冷却水泵流量=冷却塔流量=(1.1~1.3)冷凝器流量
主要一点疑问是冷却水泵的流量要等于冷却塔流量吗?
回复
3楼
1.冷却水泵水量与冷凝器所需流量相同,冷却塔冷却水量为冷凝器所需冷却水量1.1~1.3倍,主要是考虑冷却塔的冷却面积大一些,保证冷却效果。
2..冷却水泵水量与冷却塔所需流量匹配(此时冷却塔冷却水量为冷凝器所需冷却水量1.1~1.3倍),冷却效果会比前者好,但增加了水泵的功率,增加了运行耗电量。
3.结论:以上二种所选都可行,要根据冷却水量,系统所需扬程,和水泵样本,工况处于该段适合的泵而定。
回复
4楼
楼上的意思是根据水泵特性曲线来选择一合适的点,而流量要求只需满足大于等于冷凝器流量,小于等于(1.1~1.3)冷凝器流量?
回复
5楼
这样理解也可以。
回复
6楼
请其他兄弟也来发发言,说说你们是怎么做的。谢谢!
回复
7楼
一般也是这么做的
回复
8楼
冷却泵流量大于1.1~1.3冷凝器流量,冷却塔流量大于1.1~1.3冷却泵流量再加20%的系数
回复
9楼
自己在顶一下,希望高手再来说说
回复