【请教】关于0.4kv低压柜的出线电缆热稳定的疑问
veber
veber Lv.3
2011年12月05日 12:55:31
只看楼主

本人校验了一下低压柜出线电缆的热稳定,有些疑问。1.请问大家低压柜出线最小的电缆是多大截面(1250kva的)2.变压器的散热风扇的电缆是多大?根据热稳定的算截面的公式S=(I*根号t)/k,这里的t=0.02,k=137,查手册,1250kva的变压器的变压器出口处的短路电流约为25kA,那S=(25000*根号0.02)/137=25.8,则电缆的截面最小要选35.感觉有点不经济,例如变压器的散热风扇,功率很少,选35的电缆感觉太大了。

本人校验了一下低压柜出线电缆的热稳定,有些疑问。
1.请问大家低压柜出线最小的电缆是多大截面(1250kva的)
2.变压器的散热风扇的电缆是多大?

根据热稳定的算截面的公式
S=(I*根号t)/k,这里的t=0.02,k=137,
查手册,1250kva的变压器的变压器出口处的短路电流约为25kA,那S=(25000*根号0.02)/137=25.8,则电缆的截面最小要选35.感觉有点不经济,例如变压器的散热风扇,功率很少,选35的电缆感觉太大了。

不知道大家怎么看法
免费打赏
gaolao9711
2011年12月09日 09:40:52
13楼
供电局花得不是自己的钱,兄弟太大了吧
回复
gaolao9711
2011年12月09日 09:45:25
14楼
如果是低压,我们做发电机的一般是1平方1KW,一相三条400平方的线
回复
林儿122
2011年12月09日 16:43:43
15楼
支持8楼意见 
回复
xing_zai
2011年12月09日 21:55:07
16楼

顶一个!
回复
wangjiafeng246
2011年12月10日 17:14:11
17楼
回复
veber
2011年12月13日 12:33:31
18楼


对。就是这样。就出口处而言,可能要选35,但假如考虑到10-15m以后,只要4或者6就够了。你说的很好,用限流型的断路器,现在的断路器基本有这个功能,所以,短路电流会变得小很多,我一开始没有考虑到这点。
还有,假如是10-15m内发生短路,电缆坏就坏了,长度不长,换也不是要花费特别多,也不是特别难更换。
做设计,计算值可能是很重要,但平时选用的,可能还要考虑多方面的因素,也许需要很丰富的经验吧
回复
悠然
2011年12月14日 08:52:37
19楼
要是我就采用熔断器保护。
回复
电力设计和造价
2012年05月01日 14:55:01
20楼

很好,支持一下
回复
electricity
2016年06月01日 23:28:09
21楼
和负荷重要性有关。。。
回复