本人校验了一下低压柜出线电缆的热稳定,有些疑问。1.请问大家低压柜出线最小的电缆是多大截面(1250kva的)2.变压器的散热风扇的电缆是多大?根据热稳定的算截面的公式S=(I*根号t)/k,这里的t=0.02,k=137,查手册,1250kva的变压器的变压器出口处的短路电流约为25kA,那S=(25000*根号0.02)/137=25.8,则电缆的截面最小要选35.感觉有点不经济,例如变压器的散热风扇,功率很少,选35的电缆感觉太大了。
本人校验了一下低压柜出线电缆的热稳定,有些疑问。
1.请问大家低压柜出线最小的电缆是多大截面(1250kva的)
2.变压器的散热风扇的电缆是多大?
根据热稳定的算截面的公式
S=(I*根号t)/k,这里的t=0.02,k=137,
查手册,1250kva的变压器的变压器出口处的短路电流约为25kA,那S=(25000*根号0.02)/137=25.8,则电缆的截面最小要选35.感觉有点不经济,例如变压器的散热风扇,功率很少,选35的电缆感觉太大了。
不知道大家怎么看法
3楼
变压器的散热风扇电缆和动力变压器出线电缆完全是两回事,散热风扇是小功率,一般用2.5平方以上即可,这里不需要验算热稳定。而动力电缆所选用的截面比较大,是关乎整个低压配电系统安全问题;必须计算热稳定。
回复
4楼
今晚刚从论坛里看到的,借花献佛,电力局一般这样:变压器高压侧电缆的选择:电业局的惯例是,500kva 选3X50 ,630选3x70,800选95,1000~1250选3x120除载流量外,他们还要考虑动稳定,热稳定,灵敏度等等
回复
5楼
good
回复
6楼
效验电缆热稳定,还是第一次接触
以后多学习学习
回复
7楼
我问的是低压柜的出线。我认真算了一下,4平方的线,假如出线15m以上,是符合热稳定要求的。
回复
8楼
第一个问题:计算必不可少,计算结果是多少就是多少,安全第一。
第二个问题:变压器的散热风扇配电按变压器厂家要求定。
回复
9楼
1、这个问题有些模糊,低压电缆的热稳定系数是根据不同绝缘导体来测算的。动力电缆最小的截面为2.5平方,控制电缆不小于1.5平方。一般400V系统的热稳定,1250KVA配置的低压主母线应该是50KA/1sec,至于低压电缆主要取决于所负荷的设备功率、可靠系数、功率因数等来计算选取。
2、10KV变压器35-2500KVA的油变一般都是自冷,采用强制风冷的应该是干式变压器,具体到变压器的通风机,功率不会大于6KW,所以选择电缆2.5-4平方即可。
热稳定系数、短路阻抗等是设计选择时需要的技术参数。一般在使用时设计院应该会给予明确。
回复
10楼
1250kva 的低压侧最好用2x8*100的比较好
回复
11楼
这是一个说不清的问题,因为短路点的确定各有各的意见,如果拿出口处短路电流校验结果就像楼主算的至少35的电缆,但是如果按照7#楼的算法,把短路点选在线路末端,这样短路电流就很小了,热稳定性可能好校验。为确保导线的热稳定性,用带限流的断路器或者熔断器都可以的。
回复
12楼
各位大侠好!小弟最近遇到麻烦事:
消防报警系统在人防工程地下商城吊顶内敷设时,采用啥种管好呢?
设计采用焊接钢管SC。可在人防工程地下商城吊顶内敷设属于明敷设,建议采用KBG或JDG管可以吗?
希望大家给小弟个合理的建议!!
回复