【请教】关于35/6kv变电所的无功补偿问题
lrx19801111
2011年12月05日 10:43:15
来自于电站工程
只看楼主

对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?

对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!

1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?
2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?
3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?
免费打赏
pzswk
2011年12月11日 22:02:13
13楼
分组电容器,你必须要单独考虑电抗器,不能采用一个电抗器带分组电容。35/6kv变电所的无功补偿一般按变压器的15~30%补偿
回复
lijie28929086
2011年12月12日 20:45:18
14楼
高压补偿现在的选择也很多了,有电容补偿,有SVG,SVC,STC等等,档次各不相同,看你们要用哪种拉
回复
mdjun
2012年03月27日 19:05:54
15楼
非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献,很实用,谢谢!非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献。很需要,谢谢!非常好的技术资料,感谢楼主的无私奉献,很好,我正用得着,谢谢了,希望多交流!
回复
zsphn6666
2013年03月13日 08:57:34
16楼
SVG好啊!就是贵。