对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?

对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!

1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?
2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?
3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?
免费打赏
feidankt66
2011年12月05日 11:17:36
2楼
高压补偿就在6KV侧,用6KV的电容器,如果要设置自动补偿,电容器内用高压真空接触器来控制电容器的透切。电容器要加熔断器和电抗器及放电装置,电容器柜进线保护要用真空断路器和微机继保来保护。
回复
浩宇
2011年12月07日 11:17:30
3楼
需要注意的是:分组电容器,你必须要单独考虑电抗器,不能采用一个电抗器带分组电容。
回复
xxxtiger
2011年12月07日 16:19:47
4楼
35/6kv变电所的无功补偿一般按变压器的15~30%补偿
回复
电气李工
2011年12月08日 11:46:07
5楼
高压电容补偿!
回复
lrx19801111
2011年12月09日 13:20:11
6楼
谢谢大家的回复,我们这边好像还是手动投切电容器呢。目前像35/6千伏的变电所采用手动的多吗,若是想在现有设备的基础上改为自动的,都需要加什么设备,怎么改呢
回复
lrx19801111
2011年12月09日 13:30:55
7楼
还有就是我们站上现在的电容器组中就有熔断器和串联电抗器、放电线圈
回复
tsctwlx
2011年12月10日 15:24:43
9楼
10KV线路总供带的负荷是2750KW,按15~30%的补偿容量计算,再留点余量,可将电容器的容量定为900Kvar,分三组自动补偿,其中电抗器的容量等都电容器容量配套,我公司做过好多高压电容自动补偿装置
回复
玉树凌风
2011年12月10日 18:38:33
10楼
学习了谢谢各位了。
回复
海上生明月214
2011年12月11日 12:17:09
11楼

总算把电容补偿和电抗弄明白了!
回复
tiantian99607
2011年12月11日 15:52:46
12楼
高压补偿就在6KV侧,用6KV的电容器,如果要设置自动补偿,电容器内用高压真空接触器来控制电容器的投切。电容器要加快速熔断器和电抗器及放电装置,电容器柜进线保护要用真空断路器和微机继保来保护。我以前用过很长的了,补偿的很好,功率因数也控制得很好可以用用。提高功率因数,减少无功。用自动补偿装置后可以做到无人值守做好巡检就可以了。