变压器高压侧电缆怎么选择
ae2008
ae2008 Lv.6
2011年12月05日 09:47:30
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的

变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的
免费打赏
ae2008
2012年01月11日 10:56:36
12楼
在哪一章 哪一节?
回复
yd623509849
2012年01月11日 23:51:02
13楼

谢谢啊,学习了
回复
fengziman
2012年08月02日 14:02:40
14楼
电缆也需考虑动稳定?? 电缆都是软的。
回复
cantona
2012年08月02日 14:43:30
15楼
10kV高压电缆主要就是校验热稳定,这跟短路电流及上级断路器延时动作的时间有关,供电局通常按最大可能来整定。载流量不用考虑了,热稳定整出来的肯定比这个大。
回复
yujiang19652
2012年08月02日 15:44:53
16楼
设计按供电局的习惯:630一下70~95,800~1600为120~150,没有特殊的规定,主要是动热稳定的考虑
回复
houying9265
2012年08月03日 09:17:45
17楼
学习了,以前还真不知道
回复
lpz619
2012年12月28日 14:01:09
18楼
动稳定性,不是字面意思!
回复
北方郎
2012年12月28日 14:19:01
19楼


计算短路电流,校验电缆热稳定即可。见配电手册P200 表5-1
回复
redsky2000
2012年12月28日 16:27:05
20楼
补充下,电缆还要校验电压降
这个可能比按载流量选出来的截面大很多
回复