变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的
变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的
12楼
在哪一章 哪一节?
回复
13楼
谢谢啊,学习了
回复
14楼
电缆也需考虑动稳定?? 电缆都是软的。
回复
15楼
10kV高压电缆主要就是校验热稳定,这跟短路电流及上级断路器延时动作的时间有关,供电局通常按最大可能来整定。载流量不用考虑了,热稳定整出来的肯定比这个大。
回复
16楼
设计按供电局的习惯:630一下70~95,800~1600为120~150,没有特殊的规定,主要是动热稳定的考虑
回复
17楼
学习了,以前还真不知道
回复
18楼
动稳定性,不是字面意思!
回复
19楼
计算短路电流,校验电缆热稳定即可。见配电手册P200 表5-1
回复
20楼
补充下,电缆还要校验电压降
这个可能比按载流量选出来的截面大很多
回复