变压器高压侧电缆怎么选择
ae2008
ae2008 Lv.6
2011年12月05日 09:47:30
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的

变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的
免费打赏
tanmeng_789
2011年12月05日 12:36:45
2楼
电业局的惯例是,500kva 选3X50 ,630选3x70,800选95,1000~1250选3x120

除载流量外,他们还要考虑动稳定,热稳定,灵敏度等等
回复
wolfcy2589
2011年12月05日 13:34:02
3楼

经典
回复
fengche1915
2011年12月05日 16:20:42
4楼




这样啊,不说还真不知道哦,学习了
回复
hiker1983
2011年12月05日 23:10:27
5楼
学习了,谢谢2楼
回复
lube
2011年12月06日 10:04:16
6楼
强悍啊,学习了!
回复
cnkaqi030
2011年12月06日 10:12:01
7楼
考虑动稳定,热稳定,灵敏度等
回复
cnkaqi030
2011年12月06日 10:25:27
8楼
不说还真不知道
回复
mt1770296524
2011年12月10日 19:59:47
9楼
学习啦!高手就是高手
回复
binghuashi
2011年12月10日 23:07:14
10楼
现在国网去民用变压器都是10KV电吗?

我在工厂变电所工作,我们用的是6KV电!
回复
魍魉魑魅
2011年12月12日 10:59:58
11楼
【工业与民用配电设计手册】里面就有如2楼上面的选择