中央空调冷冻水系统中,冷冻水泵是设置在冷水机组进水侧还是出水侧?有何区别?屏蔽泵在普通中央空调中应用广泛吗?有何好处?
中央空调冷冻水系统中,冷冻水泵是设置在冷水机组进水侧还是出水侧?有何区别?
屏蔽泵在普通中央空调中应用广泛吗?有何好处?
2楼
我做过不少中央空调工程,还没有用过屏蔽泵,你说应用广泛吗?
回复
3楼
这主要看冷水机组蒸发器的承压问题
如果蒸发器能够承受的话无所谓了
如果不能承受就只能放到出口了
回复
4楼
放在出口处会引起蒸发器里产生真空吗?
回复
5楼
均可!!``````````````````
回复
6楼
主要还是根据设备的承压能力去选择 如果是高层建筑的话为了减小主机的承压 一般把主机放在水泵的吸入端
如果是低层建筑 为了防止水泵气蚀现象的发生 就把主机放在水泵的压出端
回复
7楼
也 上面这句话和我昨天说 的一模一样啊
回复