近期小生接收了一个工程,原设计不是本人做(设计人离职),圆形承台桩基础,承台直径15m。桩数30根左右。但是现在工程施工问题比较多,PHC直径600管桩出现不能达到设计深度的突出问题,本人经验尚浅,下面拿出一个比较典型的基础希望各位高手指点迷津,不胜感谢!附件:桩布置图及打桩现状结果;计算书。 一、简介: 该基础承受较大上拔、水平力(见计算书);由于施工单位盲目施工出现与设计地勘不符情况未通知工程各方、地勘报告不够准确,导致原设计桩长17m,打桩进行部分后优化为12m;然而最终打桩结果是大部分桩有效桩长约为9.0m,没有通知设计增加桩数量,而且集中在一侧,少部分有效桩长10m左右具体数据在附图中,本菜鸟按最短有效桩长计算结果不能满足设计要求,具体问题如下。
一、简介:
该基础承受较大上拔、水平力(见计算书);由于施工单位盲目施工出现与设计地勘不符情况未通知工程各方、地勘报告不够准确,导致原设计桩长17m,打桩进行部分后优化为12m;然而最终打桩结果是大部分桩有效桩长约为9.0m,没有通知设计增加桩数量,而且集中在一侧,少部分有效桩长10m左右具体数据在附图中,本菜鸟按最短有效桩长计算结果不能满足设计要求,具体问题如下。
二、疑问求教:
1.对于水平力(该基础承受上部水平荷载608KN)较大,计算过程中桩顶水平位移系数选取过程中,对于铰接、固结如何界定(该工程采用桩头进入承台100mm,),安桩顶位移控制计算结果,单桩水平承载力低于试桩结果60%以上,如何选取。
2.计算结果突出问题是竖向承载力、抗拔、沉降、倾斜不满足(考虑到地下水位浮动)。
3.该批桩在打桩过程中已经达到要求灌入度,8.0t锤(最后30击进桩不足2cm),经桩检测大应变,竖向承载力比计算的高(即能满足设计要求),该试桩结果可以选用吗?本人想桩的数量没有改变的情况下,打桩到不能进桩为止,竖向承载力应该不会不满足把?但是没有把握。
4.抗拔未作检测,但该桩端承力相对较小,既然打不进桩了,应该是摩擦力起主导作用,那么是否抗拔力也比计算结果好很多呢?
5.对于沉降、倾斜,本菜鸟更是没有好的研究,希望各位大侠、高手、前辈们能指点迷津,该工程实际情况计算结果是否可信,能否调整,依据在哪里?
6.为了保证安全,如果一定要补桩,那么请教补桩(没有桩损坏,只是数量不足)是否必须只能在增加承台面积,在外圈增补一圈桩呢?这样工程量加大很多。
该种情况下应怎样处理最合适呢?
望各位老师前辈指点!