弹性层间位移角限值
zxwf
zxwf Lv.2
2006年08月17日 15:19:48
只看楼主

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001表5.5.1钢筋混凝土框架的弹性层间位移角限值为 1/550,此数值适用于所有框架结构?多层框架结构不适用?

《建筑抗震设计规范》GB50011-2001表5.5.1钢筋混凝土框架的弹性层间位移角限值为 1/550,此数值适用于所有框架结构?多层框架结构不适用?
免费打赏
wyigao0097
2006年08月17日 16:31:50
2楼
适用于所有框架,如果仅适用于其他如高层或复杂结构规范会有说明的!你可以对比着其他规范一起学习,尤其像你现在有困惑的时候,横向一比较你就很清楚了,其实规范由一般适用规范,同时对其他的需要另行规定的建筑,规范会有其他说明,或具体的规范来进行规定,明白了这个道理学起来可能更加容易,也更加有方向感一些!
回复
zxwf
2006年08月17日 17:43:31
3楼
之前做的一个多层框架,由于我的PKPM出了问题,发给一个一级注师帮我运算。之后我看指标显示弹性层间位移角超过 1/550。那一级注师说多层不在此限,不用管。后来给审图公司审核,没提出异议。
回复
wyigao0097
2006年08月17日 22:58:35
4楼
哈哈!!抗震规范上并没有说明是高层建筑的特别规定,,是多层和高层钢筋混凝土结构的规定。相信自己的眼睛和判断力!!
回复