本人接手的一个工程,采用天然基础,基础埋深 1.600m,存在软弱下卧层。 本人在图纸上标明:“根据地质资料反映,存在软弱下卧层,但具体涉及范围及深度不明,施工前应采用手工钻进行补探,以弄清具体埋深及范围,以便进行详细准确的处理。” 现在请教的是,到时候探明此软弱下卧层之后,怎么处理?有什么实际的数据和方法? 谢谢各位,明天施工图纸会审。
本人接手的一个工程,采用天然基础,基础埋深 1.600m,存在软弱下卧层。
本人在图纸上标明:“根据地质资料反映,存在软弱下卧层,但具体涉及范围及深度不明,施工前应采用手工钻进行补探,以弄清具体埋深及范围,以便进行详细准确的处理。”
现在请教的是,到时候探明此软弱下卧层之后,怎么处理?有什么实际的数据和方法?
谢谢各位,明天施工图纸会审。
2楼
老实得讲,你这样设计是很不科学的。很有可能你现在的基础设计根本就没有办法做下来,当初设计的时候应该把它弄清楚再往下做,难道地质资料中没有有关软弱下卧层的有关描述吗??如果没有钻探到地质资料又为什么知道有软弱下卧层??如果持力层比较厚,能扩散基础的应力验算经以后能满足设计要求(详地基基础设计规范),不用处理,如果持力层薄,要么换土垫层要么对下卧层进行处理(详建筑地基处理规范)。如果只是局部而且不深那就把它清出来,然后垫土或垫砂。
回复
3楼
如果软弱层在主要受力范围以外(3.0b 1.5b)应该问题不是很严重,但是还是要验算承载力。还有如果相对基础的宽度和持力层的厚度来说,软弱下卧层比较薄,可以把它当作夹层来考虑,不进行处理,因为,受力之后,他会变得密实一些,承载力也会提高,还有就是如果软弱下卧层比较厚处理以后最好调整基础宽度:1 减少基础反力 2 基础反力尽量均匀 3 加大上部结构的刚度 以上措施主要是调节不均匀沉降。
回复
4楼
这个工程其实不是我做的,那个做的人现在走了,我来整理他的资料,我手头上没有地质资料,就是这样。
回复
5楼
你没听说过软弱下卧层验算这码事么~
算的过就做,算不过把基础埋浅点,再不行就只能打桩了~
回复
6楼
哥们:胆可真是肥哈!下卧层不验算就干了!一定要搞清楚啊,地基与基础规范规定:持力层到下卧层的距离小于1/4的基础宽度,应力扩散角为0.
回复
7楼
有这个软弱下卧层在基础下面很捣鬼!搞不好房子要出问题。
如果房子还没做基础,建议改基础图。
回复
8楼
持力层地基承受的荷载是随着土体深度的加深而慢慢减小,到一定深度后土体承受的荷载就可以忽略不计了,这时我们就把这一层往下的土体叫做下卧层。下卧层承受的荷载虽然可以忽略,但是如果下卧层是软弱下卧层的话,就要进行处理。比如下卧层是淤泥质土,那么我们就要考虑计算下卧层承载能力。
如果计算不能承受,那么要考虑地基处理,或者考虑桩基础设计。