小妹我刚参加工作,有个问题不太明白。为什么塔式住宅的消火栓不能放在楼梯间,只可以放在前室?还有前室和楼梯间的管井怎么不能开门?
小妹我刚参加工作,有个问题不太明白。
为什么塔式住宅的消火栓不能放在楼梯间,只可以放在前室?
还有前室和楼梯间的管井怎么不能开门?
2楼
消防规范要求消火栓必须设在消防电梯前室
回复
3楼
没说不可以吧,但消防电梯前室必须设消火栓;
回复
4楼
放于消防前室有利于保护人员疏散和为消防人员开僻救火通道。
不能开门是为了保持消防电梯前室的正压送风。
回复
5楼
消火栓不能设在楼梯间是因为消火栓不可以穿过防火门去灭火,所以应该设在电梯前室。
不能开门是因为建筑规范上有这么一条:“除直通走道的疏散门外,防烟楼梯间和封闭楼梯间不应再开其他房间门窗。”按字面看,管道井好象也不能开门。所以一些死板的建筑师就不让我们在那里开门。但是我觉得管道井如果上下板都是密封的,在这里开个检修门对消防、通风都没有什么影响。所以该开门的时候我还是照开不误。
回复
6楼
楼上高见。那前室的消火栓是否可以记入“两股水柱”呢?
回复
7楼
不可以
回复
8楼
必要时采用双出口消火栓
回复
9楼
我也是个刚入行的新人了,请问一下,双栓消火栓算不算两股水柱?我师傅说不能算,不知是什么原因
回复
10楼
前室和楼梯间如果开门,起火的时候,管道井就成了烟囱了!
回复
11楼
楼上,管井应该每层都用板隔开的,怎么会成烟囱呢。并且管井的门本身也是乙级防火门。
前室的消火栓是不能计入“两股水柱”。塔式住宅一般在前室设双栓。