我这里这个问题很头疼,请帮忙解决一下。地下室换热站,最高楼层4层,15米,采用下供下回,入户压力0.4Mpa。目前出现办公楼、食堂招待所、公寓有热的,有不热的还有纯粹冰冷的,主要是顶层和底层。放气后热一小时左右就又不热了。我感觉是循环的问题。大师们怎么解决,帮忙,天气很冷,大家都受不了了。
4KG压力肯定是够高了。你现在主要判断你的循环泵前后有没有压差,没有是回水管道过滤器是否堵了,另外有备用泵的看看单向阀是否能够关闭以免造成循环短路。如果泵前后有压差,就是你的系统排气的问题了。
回复
13楼
高点集气了 或者你看一下你的总回水压力是多少?在看看你不热的 那几个单体阀池内的供回水压差 看完这几处压力值就能找到原因了
回复
14楼
顶起
回复
15楼
问题表达不清,入户的压差是多少?系统的补水量有多大?你的循环泵的工作点是怎么样的?
回复
17楼
楼主给出信息太少,定压压力多少?管径多大?供热面积多少?供回水温度?热用户形式(暖气片或地暖)?管网设计哪点远?哪点近?
回复
18楼
还有建筑围护结构是否节能?所有的一切都会影响供热效果
回复
19楼
看看是不是流量小了
回复
20楼
我觉得看看循环泵频率,如果频率太低,流量不够,那也会出现这种问题