地下室换热站,最高楼层4层,15米,采用下供下回,入户压力0.4Mpa。目前出现办公楼、食堂招待所、公寓有热的,有不热的还有纯粹冰冷的,主要是顶层和底层。放气后热一小时左右就又不热了。我感觉是循环的问题。大师们怎么解决,帮忙,天气很冷,大家都受不了了。
2楼
将定压值调高点
回复
3楼
说得不太清楚,怎么个不热法?是怎样连接的?哪个远,哪个近?
回复
4楼
四层楼有膨胀水箱吗?泵的进出口压差有多少?
回复
5楼
问题表达不清,入户的压差是多少?系统的补水量有多大?你的循环泵的工作点是怎么样的?
回复
6楼
提供信息不多,无法判断
回复
7楼
水的循环问题
回复
8楼
我感觉顶层不热是定压问题,底层不热是水利失调问题。
回复
9楼
有的冷原因一般是水利失调,解决方法是装平衡阀。
回复
10楼
下供下回供热形式是供热效果最差的形式,如果无法改造建议在管道的最高点加自动排气阀来排除管道中的积气,利于管道循环水的循环。
回复
11楼
楼主应该看看补水定压情况,系统采用什么方式定压,膨胀水箱位置、高度是否合理,或是补水泵定压,定压值是否偏低,顶层进空气,如果补水泵定压要求连续补水,防止系统进空气
回复