钢梁的宽厚比超限了,请教如何修改
wgt1911
wgt1911 Lv.2
2011年12月02日 11:25:25
只看楼主

钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 ) 变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2=1300 T1= 8 T2= 10 T3= 10 ** 梁高厚比超限 计算值: 116.250, 容许值: 66.026 ** 梁宽厚比超限 计算值: 10.600, 容许值: 9.079上面是用PKPM计算的结果,结构是30m的双坡单跨厂房,柱子为砼柱,屋面为钢梁,应力满足,请问宽厚比超限该如何修改?

钢 梁 1 ( 截面类型号= 27, 布置角度= 0 )
变截面 H 形截面 H: B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2=1300 T1= 8 T2= 10 T3= 10

** 梁高厚比超限
计算值: 116.250, 容许值: 66.026

** 梁宽厚比超限
计算值: 10.600, 容许值: 9.079

上面是用PKPM计算的结果,结构是30m的双坡单跨厂房,柱子为砼柱,屋面为钢梁,应力满足,请问宽厚比超限该如何修改?
wgt1911
2011年12月02日 12:54:44
2楼
截面小了挠度不够。我是按单层钢结构厂房设计的,按《钢结构设计规范》计算的。

[ 本帖最后由 wgt1911 于 2011-12-2 12:56 编辑 ]
回复
vbn10
2011年12月02日 21:09:49
3楼
截面高了,钢板需加厚
回复
天涯居士
2011年12月03日 10:04:15
4楼

截面太高,腹板太薄,容易扭曲变形,容易失稳,稳定性也不能满足。
回复
sundyli1977
2012年07月01日 23:25:39
5楼
看这个截面宽度也不大,宽厚比超限?
你是不是考虑地震作用了,如果是的话,那软件按塑性设计允许值就比较小,很容易超限,这种情况只能加厚翼板了
回复
ccj8888
2013年09月11日 22:25:56
6楼
巧啦,我正在设计这么个厂房,同样为此事头疼!
回复
高处能胜寒
2013年09月12日 08:22:58
7楼
你这个宽厚比,高厚比都超了,加厚翼缘及腹板厚度。
回复
kafeihfdcb
2013年09月12日 08:39:07
8楼
加厚不会有效果的,时因为截面高度变化率大于1/60.自动按钢规验算,导致以上结果的。
回复
kafeihfdcb
2013年09月12日 08:40:45
9楼
增大小头的高度或降低大头的高度,是解决的正确方法
回复
kafeihfdcb
2013年09月12日 08:41:53
10楼
或增加变截面梁的长度。总之,要满足梁的高度变化率小于1/60.满足轻钢规程的要求。
回复
kafeihfdcb
2013年09月12日 08:44:20
11楼
别听天涯居士在瞎说。他是乱说的。
回复